|
发表于 2016-8-5 15:54:09
|
显示全部楼层
事故风机的电源需求,个人谈下自己的意见,不做各位的参考。
事故风机是否属于消防负荷?个人认为不属于,事故风机如有联动是和气体探测系统来做联动,而不是和火警系统来做联动。
事故风机的启动方式及做法有两种:一种是和气体探测系统联动,根据联动信号来启动事故风机或加大风量(调到高速运行,针对双速)。一种是常开,不关。
事故风机的种类分两种:一种是针对防爆气体设置的事故风机,一种是针对有毒的气体设置的事故风机。
针对事故风机的配电,个人认为应根据实际情况来考虑,如果一旦事故风机停电,会导致爆炸气体和有毒气体泄漏的,则电源需按消防负荷的等级或本建筑的最高负荷等级来考虑。如只是一般性的有毒和爆炸环境则可以按常规来做。怎么个常规法?如有应急电供应急电,如暖通有要求配应急电,就配应急电。如无应急电也没有要求就按一般负荷考虑。
另外我想求教下各位:我们的爆规上说如是防爆区的正压室,正压室可不做防爆。那如何来保证是正压?设置风机?好的,但是规范无一处对这个风机的电源有要求?是不是用普通电就可以了?个人觉得这个风机的电源需求不应低于消防负荷的电源要求,但不是消防负荷,故也不做末端互投要求。 |
|