回76#大鼻山:如果能有如此简单明了的公式,手册就没必要费那么大周折去推导了,正序负序零序的。
再引用《电工基础》中的一段话:(不对称负载时)因此在不对称的电路中运用对称分量法就不很方便了。如果电路中不含有旋转电机,则仍宜采用......(其他不对称电路的计算方法),不必将电压、电流分为对称分量。(简单的说,不对称电压分解成分量,各种分量又因为负载不对称再一次分解为正、负、零序分量,解题极为麻烦。)
《工业与民用配电设计手册》第三版举的例子,负载都是电动机。根据这种负载,用对称分量法的结果(公式),也是只适用这种负载下短路电流计算,不可能适用其它所有场合。
而实际上住宅建筑、公共建筑及某些以单相设备为主的工业企业,三相负载都是不对称的,严重的三相负载的有效值不对称,有的即使有效值接近对称,但相角不对称。这时必须抛弃对称分量法。
负载不对称电路一般可用结点电压法解题,结点电压法中只有分支回路的电阻及电抗,也是计算的已知数(可以计算得,到也可用仪器测量得到),根本无法找到半点正、负、零序分量和相保电阻、相保电抗、相保阻抗的影子。难道也将这些毫无关系的概念,强加到结点电压法中去。
不同方法的结果计算过程没有差错,结果是唯一的。结点电压法中的分支回路的电阻及电抗,也必须等于用对称分量求得的数值,反过来也成立,即用对称分量求得的回路电阻必然等于结点电压法中的分支回路的电阻之和的数值,这是不需要证明的。 |
|