翻看前面的帖子,没有发现有谁给出“末级配箱金属性短路,需要 5s 分断时间”这个结论。
采用熔断器作为电击防护(并非一定是金属性短路!)的保护电器,有可能出现5s以内的切断时间!
回复76#、78#:
我这里选用所提的gG-16A,100A故障电流,需要0.4s以内。采用断路器分断时间10~20ms分断,对应的是B型断路器。试问一下,B型断路器在你的设计实际中应用过几次?
如果采用C型断路器确保分断的电流208A,gG-16A的熔断时间在10ms以内!
回复:0.4s=400ms,与断路器的分断时间10~20ms相比还是太大啦,套套热稳定校验公式:s*s*K≥I*I*t ,短路电流相同时,用熔断器时的线缆截面 S 要比用断路器时电缆截面大 4.47~6.3 倍。
我简直无语!
热稳定计算公式是用于校验,而非选择导线!按发热条件等选择导线后验证热稳定满足即可。
如果按你的说法 只要满足S*S≥I*I*t/(k*k), C16保护的线路,200A的故障电流,10ms开断时间,截面只要0.15m㎡??!!
完全本末倒置! |
|