那喷水池的设计规范应该明确有讲不允许人进入,还应该罗列一套管理和预防措施,看水景喷泉规范写的架势,起码电气是按照允许进人设计的,0,1区只能进入SELV 12V线路,220V和380V的泵不应进入水体和1区。但是水专业只讲了造景用泵不应设在人能池内涉水区域,但是对水处理泵没明确要求,
(4.2.18.2设置在景观水池之外的[水处理循环系统]水泵宜选离心泵)。我们这里水专业都选的380V潜水泵直接扔进池子里。
这本规范竟然通篇没有讲到接地系统,只谈等电位联结
那么能否证明TN的故障电流经PE回流的回路阻抗远远大于经池水譬如一池海水和RB回路的阻抗,分流的比例是否足够安全。譬如2A的电流时。 |
|