其实,规范不矛盾。
一、4.2.2 确定发电厂和变电站接地网的型式和布置时,应符合下列要求:
1 110kV及以上有效接地系统和6kV~35kV低电阻接地系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂和变电站接地网的接触电位差和跨步电位差不应超过由下列公式计算所得的数值:
Ut=(174+0.17ρsCs)/(√ts ) (4.2.2-1)
Us=(174+0.7ρsCs)/(√ts ) (4.2.2-2)
这是有效接地系统或低电阻接地系统,其接地故障时,切除时间短。查曲线图:174V接触电压,在190ms内切除即可保证人身安全。
2 6kV~66kV不接地、谐振接地和高电阻接地的系统,发生单相接地故障后,当不迅速切除故障时,发电厂和变电站接地装置的接触电位差和跨步电位差不应超过下列公式计算所得的数值:
Ut=50+0.05ρsCs (4. 2.2-3)
Ut=50+0.2ρsCs (4.2.2-4)
不接地、谐振接地和高电阻接地的系统,当发生接地故障时,切除故障时间长。
但本条如果象《工业与民用配电设计手册》第三版第874页增加一条描述更好:当上述接地电位差可能沿PE线传至用户用电设备外露导电部分时,则Ut≤50V。
二、IEC关于低压电网要求接触电压不大于50V,那时根据低压电网接触故障切除时间按5s考虑的。 |
|