争论的焦点就在:路灯基础钢筋与TN系统PE干线连接就算等电位联接吗?或者说一些室外景观灯具根本就无基础只是与TN系统PE线连接就算等电位联接吗?我认为只有人触摸到灯具外壳时,人的手脚均处于一个等电位场所内,才能算作等电位联接或者更确切地表述为等电位联接才起作用。在室外环境下,人手触摸的灯具外壳与脚的站立处大地间并非处于有效的等电位环境,而在钢筋混凝土建筑物内,设备外壳与楼板钢筋做了总等电位联接,此时人手触摸的设备外壳与脚站立处的楼板处于有效的等电位环境内。。yueyue 发表于 2012-5-24 23:47
要区分多个不同概念:
1、路灯不等同于景观灯。
2、只说路灯处等电位,谁说路灯线路全程都等电位了?也没必要让其全程等电位啊(你一手触摸灯杆,一脚能踩在两路灯连线的中间部位,这可能做到吗)
3、路灯灯杆处钢筋设置情况,与大楼内(比如一楼入口处)地板内没多大差别,甚至前者还多于后者。凭什么就说楼内算等电位,室外就不算等电位? |
|