回78楼 : 其PE线也仅为一小段(比如箱变拉到第一个路灯就叫停PE),
钻到“非要在出线开关至第一盏路灯接PE线”的牛角尖里去了。
出线开关至第一盏路灯,决不能接PE线。
出线开关至第一盏路灯接PE线,是没完没了的做法。道理很简单,接了第一盏,第二盏又会距离不够远,土壤电阻率低的地区,又会像第一盏一样,可能成为TN系统,如果也像第一盏一样错误接PE线,第三盏灯又来了,没完没了地要接到最后一盏了。
出线开关至第一盏路灯不接PE线,切断了出线开关与第二盏灯的联系。按每盏灯安装距离为20M的话,第二盏灯离出线开关有40M了。即使还有联系,那第三盏灯有联系的可能性已很小了(当然第二第三盏灯之间不能有低阻抗的导线连接)。
TT系统的路灯,决不能犯----出线开关至第一盏路灯接PE线----的低级错误。 |
|