我的观点:5线TT系统与4线相比,前者可减小阻抗而增大电流,提高灵敏度,线路首端(箱变低压出线开关)可以采用MCCB;
而尺短认为(原话请看其论文第18页中间部位):因为5线TT系统在增大短路电流和提高灵敏度方面不具有多大优势,所以在不设RCD的前提下,5线TT不可能依靠MCCB来满足灵敏度要求。
而尺短为了证明其观点,可谓费尽心机,无所不用其极:这老兄不仅把论文主题由路灯配电改为建筑物配电,把本应讨论的路灯改为空调、计算机,还拟出了十分罕见的电阻数据。但可惜呀,尽管他老兄采用了这一极端算法,依然没有改变5线短路电流高出4线的事实(比如其f1短路点就高出23%,尺文P18)。
那么,5线TT到底能不能采用MCCB呢?当然能咯!比如尺文计算f1点短路电流为123.6A,我们就采用MCCB试验一下:额定电流25A,短路整定倍数比如为3倍,即取25*3=75A,那么灵敏度为123.6/75=1.64>1.3,满足规范。
由此可见:尺短关于“5线TT不可能采用MCCB”的观点是错误的。 |
|