接88#的发言,分析“导体的热稳定校验,需取电缆的始端”观点的逻辑思维问题。
发生电缆始端的短路根子集中到绝缘问题上。
先看一个具体例子,西南院机电院的付总的一篇论文,发表在《建筑电气》2005年第3期上。配电房配出的40A的路灯线路用的就是“导体的热稳定校验,需取电缆的始端”,用了25平方毫米线,40A的开关。
现在问题是,上述电路会发生过负荷,使电缆绝缘提前老化吗?不会,线径太大了,开关动作电流相对来说太小了。
电缆在规定的寿命期内,一直处于正常状态,会在电缆中段任何一点发生三相短路的可能性太小了。取电缆的始端的条件发生了变化,这时应按新的条件,作导体的热稳定校验,不能取始端了,要重新校验,结果电缆截面减小,可能出现会过负荷,再调正再校验,用逐次迫近法得出切合实际的结果。 |
|