4.2.6 本条是《低压配电设计规范》GB50054的要求,也应是路灯配电系统设计重点关注内容之一。因为一般路灯线路的末端短路电流较小(可至100A以下),首端过电流保护电器若整定不当,则很难可靠动作,为此要求设计必须进行短路电流核算,并在设计图纸中详尽注明保护电器的额定值及整定值,确保可靠动作。此外,要求各保护电器及配电线路型号、规格的选用、整定,尽量规整、统一。
对于路灯配电系统短路保护灵敏系数是否必须达到一定数值(常规是1.3),本规范未做强调。这兼顾考虑了安全可靠性和经济实用性。理由主要基于:(1)产品制造误差减小:近些年来断路器自身质量有很大提高,过电流脱扣器整定电流的精确性和稳定性大为提升;(2)预期短路电流往往偏小:得益于非故障分支线路和灯杆多次重复接地的分流影响,路灯配电线路中实际流经的短路电流,一般要大于按常规理论计算得出的预期短路电流(当然,这有利于保护电器可靠动作);(3)《建筑物电气装置 第4部分:安全防护 第43章:过电流保护》GB16895.5-2000(idt IEC 60364-4-43:1977)中,也仅强调短路电流“应在不超过使导体达到允许的极限温度的时间内分断”。 |
|