柔性防火电缆的不足
1、首先它的护套采用了铜护套,用铜量大增故生产成本增加。
2、较大截面的电缆还是比较硬,柔软性不够,因此更大截面(大于630mm2)尚无法生产,不能满足系统大电流的要求。
3、根据英国地铁公司规定的实验要求,在试验过程中,柔性防火电缆的样品通过燃烧和喷淋这两个阶段的实验,在冲击点弯曲180°时,无机矿物绝缘电缆的铜护套在弯曲点处沿焊缝开裂,开裂长度超过10cm,并可看到云母带已经被烧成黑色粉末状,随后对弯曲点继续做每隔30秒冲击一次、持续15分钟的冲击实验。柔性防火电缆铜护套在弯曲点处的裂纹更大,开裂处的云母已经严重脱落,测绝缘显示0MΩ。将冲击后的样品浸入水中后施加750V电压。柔性防火电缆样品由于护套表面开裂且已经短路无法通过该项测试,
从试验中的样品观察和最终的试验结果表明,无机矿物绝缘电缆(即柔性防火电缆)在持续高温燃烧的条件下,起绝缘和耐火作用的云母会呈粉末状脱落,玻璃丝布会变硬变脆。由于其结构特点所致,护套和绝缘层之间有相当大的空隙,为脱落的云母粉末提供了空间,这样在外力的冲击作用下非常容易造成电气短路。而这种电缆的绝缘层又不具备BTT电缆那样的密实氧化镁绝缘层,所以它的防爆性能也欠佳,可燃气体、汽油、蒸汽等都会通过电缆护套与绝缘层的空隙传播到电缆连接的电器设备或者其他有防爆要求的区域,所以在一些重要的场所,如消防系统等,应谨慎选择。
4、根据电缆的耐压试验规定,150V/s的速度升压至2500V、持续15min,应不击穿。部分柔性防火电缆升压至1300V时发生击穿。3h后再次施加电压,升压至2000V时就再次击穿。此试验表明柔性防火电缆击穿后无法恢复其电气性能。BTT电缆以150V/s的速度升压至2500V,持续15min未发生击穿现象。为试验其耐压电性能,继续升压至3500V时电缆发生击穿。3h后再次施加电压,以150V/s的速度升压至2500V,持续15min仍未发生击穿现象。由此可见,传统矿物绝缘电缆在击穿后仍旧可以恢复其原有的性能。也就说明,电缆使用过程中如果意外产生过电压,电缆被击穿时,BTT电缆绝缘层被损坏,是由于击穿处的空气电离作用使氧化镁局部熔化所致,但融化后其成份不会改变,依然是致密的氧化镁,因此电缆仍可恢复原来的电气性能。而柔性防火电缆一旦被击穿就再也无法恢复其电气性能,只能报废。 |
|