账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 大鼻山

关于万科中心的施工图审查意见

   火... [复制链接]
     
发表于 2011-5-23 10:28:26 | 显示全部楼层
这是07年审的,09年就盖好了,现在应该全面投入使用了吧,
     
发表于 2011-5-23 10:30:32 | 显示全部楼层
有钱的就是盖得快,有去验收吗,验收有审图的份吗
发表于 2011-5-23 11:22:09 | 显示全部楼层
这个审图意见是我见过最好的一份审图意见了,以项目为中心,提出的改进意见比必须修改的意见还多。我喜欢这样的审查专家。
尽管有很多大大们对审图意见提出了质疑;有认为提得太多的,有认为提得太偏的,还有认为提得不准确的,都没有关系,审图在当前阶段,更多的是专家与设计者的关于图纸纯技术问题的最后一次交流,请珍惜这次机会!莫等到施工单位来质疑你的图纸,到时候就有经济问题介入了。
给大鼻山这个无私的审图专家赞一个。就为了对你人格的欣赏!

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 说得好。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-24 13:09:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-5-24 13:11 编辑

审图在当前阶段,更多的是专家与设计者的关于图纸纯技术问题的最后一次交流,请珍惜这次机会
{:sweat:} {:sweat:} {:sweat:} {:sweat:} {:sweat:} {:sweat:} {:sweat:}
说话太CCTV了

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 哈哈哈哈。。。。。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2011-5-24 16:00:28 | 显示全部楼层
呵呵,我倒没想的那么崇高和伟大……

评分

参与人数 1E币 +3 收起 理由
冷若冰 + 3 你很崇高。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-5-25 10:42:28 | 显示全部楼层
《全国民用建筑工程设计技术措施2009-电气》第3.4.4条 第5款
说的很明确,是IP3X的变压器,不知道算不算个依据。
发表于 2011-5-25 11:05:15 | 显示全部楼层
这规定很晕。
变压器本身仅当触及引出端子时是危险的。外壳防护目的是保护绝缘层不受伤害。IP2X已经足够。
与配电柜的防护是两回事。是防人身电击。
     
 楼主| 发表于 2011-5-25 12:43:21 | 显示全部楼层

此言差矣。
这里要求IP3X,主要还是出于人身安全考虑
     
发表于 2011-5-27 19:24:55 | 显示全部楼层
哈哈,老诚觉得IP2X对于人身防电击足够了。。。。。。

老诚,要是审图看见设计要求IP2X,你提不提。。。。。
     
 楼主| 发表于 2011-5-28 08:21:37 | 显示全部楼层
IP2X:防治直径大于12.5mm的固体异物进入壳内和防止手指(或长度不大于80mm)的类似物体触及壳内带电部分和运动部件。

IP3X:防治直径(或厚度)大于2.5mm的工具、金属线等进入壳内(因工具等可能因此带电,故该条目的还是出于人身安全防范考虑)
     
发表于 2011-5-30 08:58:45 | 显示全部楼层
变压器里有个东东不顺眼,拿螺丝刀伸进去搏一搏,这种人属于什么人
     
 楼主| 发表于 2011-5-30 09:03:29 | 显示全部楼层
变压器里有个东东不顺眼,拿螺丝刀伸进去搏一搏,这种人属于什么人
JHL123321 发表于 2011-5-30 08:58

属于钻铁丝眼的人……
     
发表于 2011-5-30 11:01:44 | 显示全部楼层
能靠近变压器,手有螺丝刀,是受过培训的可能性大,会去拨一拨是什么可能性大呢
发表于 2011-6-9 16:04:06 | 显示全部楼层
控制单元或仪表应有测量电流、电压、功率、谐波等功能及中性线保护功能
     
 楼主| 发表于 2011-6-9 16:27:57 | 显示全部楼层
都在念经呢,各位施主
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则