通用的丙类仓库电气设计应注意哪些?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2016-12-1 11:35:32 | 显示全部楼层
10.2.5条 可燃材料仓库内宜使用低温照明灯具,并应对灯具的发热部件采取隔热等防火保护措施;不应设置卤钨灯等高温照明灯具。
一般层高6米高的丙类厂房采用什么灯具?原来仓库里面设计防电燃仓库灯,配金卤灯光源 。是不是就违反这条规范了?
     
 楼主| 发表于 2016-12-1 12:00:20 | 显示全部楼层
卤钨灯 金卤灯
     
发表于 2016-12-1 12:12:50 | 显示全部楼层
金卤灯应该属于高温照明灯具  灯具这个词别扭
发表于 2022-10-8 10:42:36 | 显示全部楼层
请问丙类仓库需要按防爆电气设计么?还是说只有爆规上面呢些东西才需要。现在新出来的物料太多了丙类固体丙类液体,有些东西连工艺专业都不知道这个东西爆不爆炸