账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[讨论]N线可以重复接地吗?

[复制链接]
发表于 2007-7-21 21:16:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-13 13:45:32</I>)的发言<BR>
<P>EPS问题,我只赞成贾行家的前半句,所以就引了前半句。</P>
<P>在建筑中EPS前端是TN-S,在EPS之后凭借一根PE线,无论如何也做不出IT的,如能做出IT(不仅接地问题,还有电压问题),当然就不必再考虑其他形式的接地问题了。</P>
<P>N线在EPS中断了的情况,做重复接地,不是把N线接到PE上,而是把N接到接地极上,目的是保持中性点0电位。实际上很少有这样做的。</P></DIV>
<P><BR>鼻子大哥,理论自成一家,我前几天看了看你在网易上发的唯一一张图,误人不浅啊。</P>
<P>反映了你对规范,对电气理论的创造性和开拓性都不甚一般啊。</P>
     
发表于 2007-7-22 10:33:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

大鼻子发了个什么误人子弟图?发个连接来看看
     
 楼主| 发表于 2007-7-22 16:21:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

哈哈,我也顶楼上的,看看看看,什么图?
     
 楼主| 发表于 2007-7-22 16:34:36 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>小菜</B></FONT> 在(<I>2007-7-21 20:56:44</I>)的发言<BR>
<P>看看这个条文的说明(强制性条文实施导则):</P>
<P>虽然UPS的输出端的中性线(N极)与输入端的中性线(N极)有着电气上的连通,为防止输入端及其来电侧意外发生中性线开断,在输出端做重复接地可确保不间断电源输出端中性线(N极)的零电位钳位作用。。。。。。。若不做重复接地,既对三相四线供电的中心点漂移遏制不利,又当市电供电中性线意外断开时,会引起相电压升高,导致由其供电的重要设备损坏。。。。。</P></DIV><BR>小菜,规范的条文说明中有:“虽然UPS的输出端的中性线(N极)与输入端的中性线(N极)有着电气上的连通,”的说法吗?
<P>要是有这个说法的话,不间断电源的前段N线和后段N线就是连通的了,输出所采用的配电形式就应该是IT了。</P>
<P>这段话在哪本书里面?我去看看。你说的导则是什么?是不是那本国标图籍?</P>
<P>《建筑电气工程施工质量验收规范》GB50303-2002中第9.4.1条及其条文说明没有这么说啊。<BR></P>
     
发表于 2007-7-23 08:16:04 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-22 16:34:36</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>要是有这个说法的话,不间断电源的前段N线和后段N线就是连通的了,输出所采用的配电形式就应该是IT了。</DIV><BR></DIV>为什么连通就是IT了?我不明白。<BR>导则就是《强制性条文》的条文说明,书名就是我上面说过的,我认为那个书和规范是同等效力的
     
发表于 2007-7-23 12:29:18 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-21 21:16:00</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote> </DIV>
<P><BR>鼻子大哥,理论自成一家,我前几天看了看你在网易上发的唯一一张图,误人不浅啊。</P>
<P>反映了你对规范,对电气理论的创造性和开拓性都不甚一般啊。</P></DIV>
<P><BR>我对于这个问题很关心,也直接关系到我多年来的声誉问题。兄弟你说详细点,具体哪张图?</P>
<P>(我印象中我上传的似乎确实就1张图,是关于应急照明自动接通的,下载量还很大)。<BR></P>
     
发表于 2007-7-23 13:13:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

两版主PK,我搬个板凳慢慢看[em4]
发表于 2007-7-23 13:15:19 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>鼻子大哥,你发的这套图,用一个单联双控,我也见过,这套图有三个错误。</P>
<P>一、KA是多余的</P>
<P>二、图中强启的线路是不具备强启功能的。</P>
<P>三、灯处无论接单联双控还是延时自熄开关都是不对的。</P>
<P>二三应当是一个问题,改造一下线路,二三问题都能解决。图中的问题,搞错了应急灯与普通灯是有区别的。</P>
<P>应急灯无论带不带电源都分相线、N线、K线。</P>
<P>找本样本看看,就知道了强启线是怎么回事了。</P><BR> (, 下载次数: 5)

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 治学以诚 在 2007-7-23 14:04:20 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-23 13:18:12 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

那个图我似乎看过,诚版不妨贴到这里来讨论讨论?我想大鼻子不会反对吧
     
发表于 2007-7-23 13:59:22 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

图我来上传,除KA见仁见智外,其余没有什么问题,控制原理应该只有会意,因为实际使用还要加上手动功能等<BR> 200772313583130.jpg
发表于 2007-7-23 14:41:08 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>控制原理应该只有会意,因为实际使用还要加上手动功能等<BR></P>
<P>小菜啊小菜,咋长进这么慢呢?</P>
<P>你看若冰都高屋建瓴了,嘿嘿</P>
     
发表于 2007-7-23 15:52:30 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

诚版说话越来越高深了,而且还是话说半句,我水平有限,不能领会领导意图哦[em20]<BR>难道配电箱上加个手动启停按钮有问题么?<BR>这个帖子马上要变成批判大鼻子专用贴了[em10]<BR><BR>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 小菜 在 2007-7-23 16:53:57 编辑过」</div>
     
发表于 2007-7-23 17:58:28 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>哈哈,真是针对我的应急照明图纸。</P>
<P>回答:原图可接受任何“挑战”。但建议另外开帖,且最好在10日之后细谈,我目前超忙,可能不会及时回复~~</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-23 19:25:00 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<P>哈哈哈,是另外开贴还是就在这里说,在这说有点不妥吧?</P>
<P>这里原来说的是N线的,怎么又出个切换了?!</P>
<P>大鼻山,要不你自己开新贴好了。</P>
<P>大鼻山,诚斑在逗你呢,这么紧张干什么?</P>
     
 楼主| 发表于 2007-7-23 21:36:06 | 显示全部楼层

回复:[讨论]N线可以重复接地吗?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>治学以诚</B></FONT> 在(<I>2007-7-23 13:15:19</I>)的发言<BR>
</P><BR> 20077231441673.rar (501 Bytes, 下载次数: 0) <BR><BR></DIV>
<P><BR><BR>诚斑,有点问题:</P>
<P>1、KA多余,实际上应该是KM那个二次多余。</P>
<P>2、按照原图的意思,强启是这么完成的:</P>
<P>消防触点闭合,KA线圈得电,KA触点闭合,KM线圈得电,KM触点闭合强启。</P>
<P>呵呵,这是水泵自保持控制原理。其实不用这么麻烦吧?</P>
<P>3、灯的双控为什么有问题我就看不懂了。是不是说这么做,带蓄电池的还是不亮?</P>
<P>还是等诚斑解释吧。</P>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则