csqzgh 发表于 2023-4-19 13:45 GB50058-2014第3.2.5.4条:利用堤或墙等障碍物,限制比空气重的爆炸性气体混合物的扩散,可缩小爆炸危险区 ...
轻云舟 发表于 2023-4-19 14:37 如果是没有门窗的实体墙可以将爆炸分区限制在里面,但是有门窗洞口的则需要根据附录B第三张图来画。这一 ...
学会习以为常 发表于 2023-4-19 15:55 再插个眼,爆炸危险分区不能超过用地红线(刚被审图提)
csqzgh 发表于 2023-4-20 08:58 那按照GB50058-2014第3.2.5.4条,做个实体围墙,是不是就可以不划到红线外了(一般围墙在红线内)?但是 ...
轻云舟 发表于 2023-4-20 14:04 储罐都有围堤,所以储罐的爆炸分区不会出围堤。详见附录B第三条。这一条说的是比空气重的,比空气的气体 ...
消防应急照明专题帖子汇总
csqzgh 发表于 2023-4-20 17:21 就是按15米划分爆炸危险区域超出用地红线,想问一下用实体围墙是否可以只划到围墙内。围墙外是非爆炸区域 ...
轻云舟 发表于 2023-4-20 17:28 你是什么设备啊,还是物料存储仓库啊,什么物料啊,设备一般也可以画4.5m,见附录B第21条,
csqzgh 发表于 2023-4-21 08:50 就是物料存储仓库(存储比空气重的甲类物质),问题1:不管15米还是4.5米,如果超用地红线,实体围墙是否 ...
轻云舟 发表于 2023-4-21 13:49 仓库的话,我觉得就不好弄了,只能说仓库选址不合理。仓库不能看成是设备,你仓库外墙距离围墙多远?
csqzgh 发表于 2023-4-23 08:53 距离围墙5米不到,如果仓库甲类物质放在密闭容器里(比空气重),按多少米划分合适?我们的工艺说,容器也 ...
轻云舟 发表于 2023-4-23 13:46 那不好弄了,仓储不属于工艺过程。