hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 15:15 当然是断电了,不断电能符合GB17945-2010中的6.3.5.2条吗?
使用道具 举报
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:19 就是进线开关加个分励脱扣器?
hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 15:26 我们通常的做法是加接触器,但恒大工程例外,他们要求加分励脱扣。
消防应急照明专题帖子汇总
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:29 那就是充电线路也断了,靠电池放电?
hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 15:36 养兵千日用兵一时,百年不遇的火灾让电池工作几十分钟有何不可?切断AV220V供电还保障了消防人员的安全何 ...
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:39 是呀,但我们的应急照明箱供电还采用的矿物绝缘电缆,岂不是个笑话了
hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 15:45 笑话多了去了
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 15:47 你们那双电源供电的应急照明箱,也是在其后加个接触器来断电吗?
hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 15:54 是的,很滑稽吧?这就是我说的供电和控制,不满足哪一条都会有人挑刺。
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 16:27 还想咨询一下:像你们地下车库装的两用应急荧光灯,也是采用这种方式吗?
hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 16:34 我们从不用两用应急灯,都是柱上设非连续性应急壁灯(自带蓄电池)。
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 16:49 有些设备房间,如消防泵房、变电所等不用吗?
hbsjzsjy 发表于 2018-7-27 17:07 设备房的备用照明本来就不适用GB17945,和正常照明一样控制即可。
树欲静而风不止 发表于 2018-7-27 17:16 也是用的两用应急灯吧