对“多电源TN系统一点接地的误解剖析”给于总结性剖析
作者的认知水平:多电源TN系统只能“一点接地”,分段母线只能用3极开关,不能分解成单电源系统。以此的错误的认知观点出发,去剖析《理解》一文,必错无疑。
具体如下所述(按“多电源TN系统一点接地的误解剖析”一文的次序):
第 2 节
1 “2.1 两台及以上变压器接线均为多电源系统”
题目就是极端错误的。
1) 作者不知道,IEC对“多电源供电”的定义。三相四线制电源必须并联接到“星形点”,才是“多电源供电”。
2) 作者更不知道,与“多电源供电”本质区别的“电源转换”存在。将“电源转换”当作“多电源供电”。
3) 根本不懂单母线分段接线可将复杂的多电源分解为单电源,不懂得化繁为简的技术。
4) 根本不懂母线不分段、变压器就地接地,也能防止杂散电流接线方法存在。(详见本贴45#楼、62#楼)
5) 根本不懂“一点接地”有不适用场所。变压器房与发电机房相距近百米时、人防工程的区域发电站与众多小人防工程之间,做“一点接地”,怎样解决短路灵敏度问题。
6) 根本不知道电路图有主接线图存在,以为图5的N通道是N唯一通道。
作者不知道、不懂的太多,错是必然的。开篇一错,后面全都必错。分叉路上2条道,走入歪道,与正道只会越离越远,永不会交会。
|
|