|
发表于 2017-7-20 22:21:15
|
显示全部楼层
本帖最后由 fly55555555 于 2017-7-20 22:22 编辑
他们自己就在矛盾中,需要联动的应该就是《建规》里8.4.1条13款所罗列的,如果区域报警+消火栓自成系统,跟消防控制室没啥关系(《火规》图示区域报警里就有提到消火栓是自成系统,不在区域报警系统里面绘制),《火规》各种规定的乱七八糟,有哪些是必须通过自动报警系统去联动的,有哪些是因为设置了带联动的火灾自动报警系统,然后再融合进来进行联动控制的。
第四章的联动控制设计本身就只是描述如果需要联动控制而进行的设计,只能说是联动了更好,像《建规》8.4.1条13款所罗列的系统之外的,有些本身就不做联动,人家也能自行工作。结果到现在,只要是在《火规》第四章出现了的东西,都要被认为是上了报警就必须联动,一旦必须联动就是集中报警级别以上了,就必须消防控制室了,区域报警就没发现哪种情况可以了,民用建筑怎么说也有个应急照明啥的,有个非消防电源啥的,联动,集中报警,消防控制室,无奈死了。
屁点大的老年人建筑,本身很简单,人家水上还有500平米的规模一说呢,来个200平米,水上都没自喷和消火栓吧,电上来套自动报警切非消吗?弄个消控室吗?有的还要求因为设置了火灾自动报警,那么就得设置消防应急照明和疏散指示系统,整的太复杂了 |
|