5. 产品用途* 适用于额定电压U0/U为3.6/6-26/35kV的输配电线路,阻燃电缆适用于有阻燃要求的场合。 * 额定电压 电缆的额定电压为Uo/U (Um)=3.6/6(7.2)、6/6(7.2)、6/10(12)、8.7/10(12)、8.7/15(17.5)、12/20(24)、18/30(36)kV。 Uo=电缆设计用的导体对地或金属屏蔽之间的额定工频电压; U=电缆设计用的导体之间的额定工频电压; Um=设备可承受的最高系统电压的最大值。 为便于选择电缆,将系统分为三类: A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离; B类:可在单相接地故障时作短时运行,根据JB8996规定,接地故障时间不宜超过1h,在任何情况下允许不超过8h,每年接地故障总持续时间应不超过125h; C类:A类和B类以外的系统。 注: 在系统接地故障不能立即自动排除时,故障期间加在电缆绝缘上过高的电场强度,会在一定程度上缩短电缆寿命;如预期系统会经常运行在持久的接地故障状态下,该系统为C类。
江西省、海南电力公司的规定,是基于江西省、海南的 10kV 系统不存在小电阻接地吗? 但老诚认这个。{:lol:}
看不懂山东电力公司的规定,因为电缆产品中没有8.7/12、6/12kV (Uo/U)这一档。
看不懂上海市电力公司的规定,因为“采用A类阻燃电缆(A类:任一相导体与地或接地导体接触时,能在1min内与系统分离)”与“10 千伏一次设备绝缘水平均按不接地系统技术要求配置”似乎对应不上,且上海市的 10kV 系统,小电阻接地与不接地,共存。 |