楼主: lichengjian

[问题探讨] 消防设备断路器选取原则的疑问

[复制链接]
     
发表于 2015-8-31 20:35:39 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-30 12:40
撇开启动电流会随时间衰减和存在非周期分量影响下的启动尖峰电流外:

我只知道,电机的堵转电流,和电 ...

被老诚版主带着带着,不知不觉就“掉沟里”去了。{:sweat:}

电机的启动电流——电机的起动电流
     
发表于 2015-9-1 00:50:31 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2015-8-28 09:59
取2~2.5倍的计算电流,有啥稀奇的?

请教一下尺总,这个300%出自何处?
     
发表于 2015-9-1 08:08:17 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-9-1 00:50
请教一下尺总,这个300%出自何处?

GB/T 21208-2007(IEC/TS 62091:2003,MOD)《低压开关设备和控制设备固定式消防泵驱动器的控制器》中消防泵控制器结构和安装应用的几种示例之一。
     
发表于 2015-9-1 09:11:04 | 显示全部楼层
有一种说法是断路器整定电流大于(1.5-2)倍的计算电流,可以认为是断路器没有过载保护了,所以说你计算电流是44A的话,如果选用复试脱扣断路器那么整定值必须大于计算电流的1.5倍即 I≥44*1.5=66A,应选80A断路器,这样才会在电机过载时断路器不跳闸,如果你选单磁脱扣断路器,那么我认为整定值只要大于计算电流即可,即选50A断路器,个人观点
回复 鲜花 0 鸡蛋 1

使用道具 举报

     
发表于 2015-9-1 09:30:55 | 显示全部楼层
没有限制条件, “消防型断路器的额定电流应该取2~2.5倍的计算电流”显然不妥。
发表于 2015-9-1 09:49:25 | 显示全部楼层
一个消防断路器的选择,能有N种做法,中国的消防设计,存在“过”的情况
     
发表于 2015-9-1 09:55:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:49
一个消防断路器的选择,能有N种做法,中国的消防设计,存在“过”的情况

非常认同。
     
发表于 2015-9-1 10:24:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2015-9-1 09:49
一个消防断路器的选择,能有N种做法,中国的消防设计,存在“过”的情况

不仅仅消防,据说国内的双切开关用的远超过其他西方国家..
     
发表于 2015-9-1 10:35:48 | 显示全部楼层
中国电气火灾发生率居高不下,原因之一不排除过分强调消防用电的重要性,却忽视了违规设计、违规使用的非消防用电更容易造成电气火灾。。。。。。监管不到位,惩罚又不给力。。。。。。

点评

有道理!  发表于 2015-9-8 08:21

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
秋石 + 10 很给力!

查看全部评分

     
发表于 2015-9-1 11:43:15 | 显示全部楼层
本帖最后由 再笑也是伤 于 2015-9-1 11:58 编辑

最近我遇到了一个类似的问题,还望尺总指点一二。
比如说一个消防泵是27.5KW,功率因数按0.8考虑,计算电流约为52A,如果我选用消防型KB0(要求过载跳闸转到备用泵)作为保护装置,我选择的是63A的,给厂家技术人员打电话,他们的回复是选80A的,现在有些疑惑,如果我选择80A的那么已经超过了计算电流的1.5倍(断路器整定电流在1.5倍计算电流以上可以视为没有过载保护,目前天津审图公司承认这个说法),也就是说80A对于27.5KW的电机来说已经没有了过载保护,那么我要求的过载跳闸功能也就不能够实现。问我的说法是否正确,是否应该选择63A KB0而不能选择80A的。还望尺总指点,万分感谢!
发表于 2015-9-1 11:54:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-9-1 11:55:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-9-1 12:05:14 | 显示全部楼层
再笑也是伤 发表于 2015-9-1 11:43
最近我遇到了一个类似的问题,还望尺总指点一二。
比如说一个消防泵是27.5KW,功率因数按0.8考虑,计算 ...

无标题.png
     
发表于 2015-9-1 12:10:20 | 显示全部楼层

这个表格已经看过,只是实在不解他们技术人员的回复,呵呵
     
发表于 2015-9-1 12:16:13 | 显示全部楼层
再笑也是伤 发表于 2015-9-1 11:43
最近我遇到了一个类似的问题,还望尺总指点一二。
比如说一个消防泵是27.5KW,功率因数按0.8考虑,计算 ...

额定80A,又没让你把热保护整定到80A。