最近我遇到了一个类似的问题,还望尺总指点一二。
比如说一个消防泵是27.5KW,功率因数按0.8考虑,计算电流约为52A,如果我选用消防型KB0(要求过载跳闸转到备用泵)作为保护装置,我选择的是63A的,给厂家技术人员打电话,他们的回复是选80A的,现在有些疑惑,如果我选择80A的那么已经超过了计算电流的1.5倍(断路器整定电流在1.5倍计算电流以上可以视为没有过载保护,目前天津审图公司承认这个说法),也就是说80A对于27.5KW的电机来说已经没有了过载保护,那么我要求的过载跳闸功能也就不能够实现。问我的说法是否正确,是否应该选择63A KB0而不能选择80A的。还望尺总指点,万分感谢! |
|