账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

贺老《接地故障回路阻抗计算的若干问题》之硬伤

  [复制链接]
发表于 2014-10-24 14:31:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 14:31:34 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 14:33:31 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 14:35:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 14:36:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 14:37:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2014-10-24 14:41:11 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2014-10-24 14:46:35 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-24 14:41
也连累了这个专家,本帖,我发第一个帖子,时,就想用道听途说,来批的。我只是不想去连累这个专家了。如果 ...

5In,0.1s(产品制造的试验:不脱扣时间极限)保证不动作——0.1s就是“标准规定的时间内”。

呵呵,可不可以这么理解?
     
发表于 2014-10-24 14:49:33 | 显示全部楼层
论文最大的错误,是第4章的“接地故障回路的允许最大阻抗值”表2的计算值,这个会害不少人的。
     
发表于 2014-10-24 14:57:26 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2014-10-24 14:35
从文章的行文来看,作者也是把应当不动作当作行文依据的。

作者只采纳了10倍时,进行论述,证明了作者不 ...

作者只采纳了10倍时,进行论述,证明了作者不认为5倍时,断路器是应该分断的——

老诚常常作自我假设,贺老的论文中,并没说“5倍In时,断路器应该不动作”,而是说“在标准规定的时间内通过5倍的额定电流,此时断路器应该不动作”。

老诚不要吹毛求疵,这个倒不是大问题,关键是论文中的表2,祸害甚大,编辑部编审不察,属于失职。
     
发表于 2014-10-24 19:28:42 | 显示全部楼层
专家已经错了,说了也没用了。

我们应该改正啊。

请大师们给出正确的计算方法,如何?

救救我们,不让我们一错再错啊。
     
发表于 2014-10-24 19:46:17 | 显示全部楼层
表2
C16 为例:
160A,Zs 的最大允许阻抗为 1.4 欧(计算值为1.375,取整 )。

但是,测试时是小电流兼冷态,故应该按 2Uo/3Ia 进行计算,得到的数据为:
160A,Zs (故障回路的全部阻抗)的最大允许阻抗为 0.92欧。

表2 中数据,全错,非常致命的,不得采用。
     
发表于 2014-10-24 19:57:12 | 显示全部楼层
表2
D16 为例
16A,Ia=20In=320A,但计算取值却为 240A。

言明 D 型微断 Ia=20In,但实际计算全部按 15In 进行。
计算结果与前提条件,完全不对应。
     
发表于 2014-10-28 10:38:21 | 显示全部楼层
“短路时保护电器安装处电压骤降”?

这个观点以前也看见过,感觉很新鲜,呵呵,真不明白,短路电流的大小跟保护安装处的电压骤不骤降有啥关系。。。难道你计算短路阻抗的起始点只从保护安装处计算?即便是这样,那之前的阻抗也是很小,谈不上什么骤降,退一步讲,即便骤降了又能怎么样??短路脱扣靠的的故障电流而不是保护安装处的电压,这跟电子式漏电保护器的脱扣原理完全不同。
     
发表于 2014-10-28 10:40:44 | 显示全部楼层
乍看楼主对原文的批评,并无实质性内容,请楼主上传原文参照
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则