本帖最后由 ced999 于 2014-3-21 22:24 编辑
回复 6#入门者:我在54#帖中原话为: 这句话在一定程度上说也不错,在TN-S系统的建筑物内,做了总等电位,过流保护能够满足接地故障保护,当然不需要设置防间接接触保护电器。但并非不需要设置接地故障保护电器,你总能够确保故障接触电压<50V(25V)?
可能是没有表达清楚,应该改为如下表述: 这句话在一定程度上说也不错,在TN-S系统的建筑物内,做了总等电位,过流保护能够满足接地故障保护,当然不需要设置专门的防间接接触保护电器。但并非不需要设置接地故障保护电器,毕竟接地故障是存在的,而且发生接地故障时的接触电压并非是一个确定值。难道在工程设计中总能够确保故障接触电压<50V(25V)? 不知道我这个说法里面哪里是矛盾的? 另外,“空调检修工在检修室外机,电死人的报道”我今天第一次听说,也请你分析一下。 |