查看施耐德样本Trihal系列SCB9(10)型变压器,有IP00(无外壳)和IP21(带外壳)两种型号。
GB50053-2013
4.1.2 不带可燃性油的高、低压配电装置和不燃或难燃型电力变压器,可设置在同一房间内。
具有符合IP3X防护等级外壳的不带可燃性油的高、低压配电装置和不燃或难燃型电力变压器,当环境允许时,可相互靠近布置在配电室内。
注:IP3X防护要求应符合现行国家标准《低压电器外壳防护等级》的规定,能防止直径大于2.5mm的固体异物进入壳内。
要求变压器防护等级达到IP3X,的确对散热有不利影响。变压器散热主要靠正面、背面的散热格栅板,下部进风、上部排风。IP21侧面无散热板的话可以与配电装置贴邻布置。如果有散热孔则考虑留有散热间距。低压密闭母排可从顶部或侧面出线,厂家可预留母排法兰。 |
|