发表于 2014-2-18 10:22:45
|
显示全部楼层
每套6KW,共(272+2088+200)户=2560户
2560*6=15360KW
0.5*15360/1250/0.8=8.0台。这是可以接受的。并且也是理论可以推导正确的答案。
理论可推导,2560户需要的容量是8.0*1250=10000KVA。
规范中的,0.2*15360/1250/0.8=3.0台。这是完全错误的。胡编乱造。毫无道理。
治学以诚 发表于 2014-2-18 10:17
我细看下来,却发现——
原来是老诚自个符合自己说的:这是完全错误的。胡编乱造。毫无道理。 |
|