发表于 2013-10-29 10:01:55 | 显示全部楼层
单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上。
220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:55


{:32:}

绝缘监测是在线式的,任何时候,只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一。
治学以诚 发表于 2013-10-29 09:58


{:cry:}
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-29 21:41:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-29 22:11:20 | 显示全部楼层
士大夫无耻,莫此为甚。
治学以诚 发表于 2013-10-29 21:41


深以为然。{:1_274:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-29 22:25:49 | 显示全部楼层
医疗IT系统
——最迟在绝缘电阻降至50kΩ时,应发出报警。
按老诚版主的算法,220V/0.05MΩ=4400μA,人还不死翘翘了?

医疗IT系统
——优点就在于发生第一次接地故障,能不断电。
按老诚版主的说法,“只要绝缘低于设定,都可做报警与断电两种动作,或任选其一”说明“断电”可选不违规,请问:要IT系统何用?
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 08:48:29 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 08:51:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 08:52:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

发表于 2013-10-30 09:01:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-30 09:28:14 | 显示全部楼层
完全是瞎说。
治学以诚 发表于 2013-10-30 08:52


不是你说的吗?   
单相IT系统220V,如预防10微安微电击,各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上
220/10=22M欧。只要有这样的绝缘强度,就不会出现10微安的绝缘电击治学以诚 发表于 2013-10-29 09:55
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-30 09:29:35 | 显示全部楼层
防范微电击,当然是必须的。
发生故障,也必须保证不大于10微安么?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-30 09:30:57 | 显示全部楼层
老诚太厉害了,居然要求做到“单相IT系统220V”。。。“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”。{:1_274:}
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-30 09:38:33 | 显示全部楼层
医疗IT系统,IMD检测到绝缘电阻下降到最小整定值,只要求“报警”动作,没见过老诚版主说的“断电”动作。

有请老诚版主给出依据:
1、“断电”动作,出自哪本规范?
2、“各相线对地绝缘水平要在20兆欧绝缘水平上”要求,哪本标准规定?
回复

使用道具 举报

     
发表于 2013-10-30 15:54:31 | 显示全部楼层
我没弄明白作者是否故弄这些玄虚。写这样的文章,还是作者确实一贯如此思维逻辑?
不由我不怀疑作者的教育 ...
治学以诚 发表于 2013-10-28 14:41


老诚本期有文章,还这么嚣张。难道不知道人无完人的道理?有空大家讨论一下老诚的文章如何。
回复

使用道具 举报