回56# 入门者:
对熔断器保护特性不太了解,如果熔断器会出现 5s 才熔断,那熔断器太差劲了,那会使电缆截面大大变大,造成巨大的资源浪费,完全不利于持续性发展的要求,不利于子孙后代。
结论 :熔断器应该从保护电器中淘汰出局。
根本不了解保护电器的特性,所以才会得出如此荒谬的结论!
去查一下熔断器的时间电流曲线,看一下多大的电流下熔断器的动作时间会达到5s,这个时候 按熔断器额定电流选取的导线截面能不能满足热稳定要求?
你在选择开关导线时,难道是把电缆的热稳定校验、开关的时间电流特性完全分离来考虑的吗?
不要把各个条件(故障电流、持续时间)孤立地拿出来说,工程设计是各方面相互制约、影响的 |