楼主 |
发表于 2013-6-14 11:51:27
|
显示全部楼层
所以,我一再说了:务必通晓机理,切勿人云亦云或见风就是雨。
大鼻山 发表于 2013-6-14 09:37
室外路灯配电系统:
首先——
不好意思,俺远未做到“通晓机理”,暂时按IEC标准要求做一回大鼻山口中的“人云亦云或见风就是雨”吧。{:sweat:}
(1)某一配电回路由同一RCD保护,所有路灯的金属外壳(Ⅰ类灯具)应设连通的PE线(第1灯至最后1灯),连接至同一接地极上(提示:符合IEC标准也满足GB规范要求);
其次——
一点粗浅的认知,不怕笑话,论坛中晒晒。
(2)某一配电回路由同一RCD保护,假定所有路灯的金属外壳(Ⅰ类灯具)不设连通的PE线,则若仅满足每个路灯的接地电阻满足“RA≤25/ I□□(I□□:RCD额定动作电流)”、以及线路电压降、保护电器的单相短路动作灵敏度等等,可能还不能确保人身安全(GB 50054-2011未提出要求),还需要追加额外的前提条件,方能确保防范人身电击事故(提示:虽然不符合IEC标准但符合GB规范,加了这个“额外的前提条件”,才能弥补GB规范留下的小概率的极端事件所引发的电击危险缺陷)。
是否可行,下午再聊。 |
|