回56#尺总: 1、入门者你若设计一个几十米、百米左右供电距离的室外路灯,用 30mA 的单相RCD,你还能设计得出来
这承认了一个客观事实,供电距离不长时,单相RCD优于三相RCD,能真正起到触电保护作用。
在55#举的暴雨天例子,如果三相泡水后,各增加1A左右的泄漏电流,三相合成泄漏电流增量很小,不会使三相RCD动作。如果用单相RCD,即使动作电流是500mA,也会跳闸断电了。动作电流是100mA,更会提前跳闸了。