[规范条文] 关于GB50054-2011第5.2.11、5.2.12条的讨论

 火.. [复制链接]
发表于 2012-5-24 20:06:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-24 20:06:50 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-24 20:10:50 | 显示全部楼层
你需要画出两个不同回路(两盏灯)。否则说不清楚
     
发表于 2012-5-24 20:11:16 | 显示全部楼层
大鼻山,你打断老诚思路了。。。。。。

老诚老师,已经 30 分钟过去了,还没画好吗?
算了,先看球去了,明天再来看老诚老师的图。
     
发表于 2012-5-24 20:12:05 | 显示全部楼层
请你在此灯后面加画一盏灯……然后我们再讨论
     
发表于 2012-5-24 20:14:14 | 显示全部楼层

30分钟?我刚说完3分钟啊
     
发表于 2012-5-24 20:14:27 | 显示全部楼层
诚版画图很辛苦,一定要鼓励鼓励
发表于 2012-5-24 20:28:22 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-24 20:40:27 | 显示全部楼层
怎么不画第2灯了?
发表于 2012-5-24 20:42:04 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2012-5-24 21:17:23 | 显示全部楼层
我不想讨论他那个5线TT
治学以诚 发表于 2012-5-24 20:42


诚版,不讨论5线TT,也得把你要说的问题讨论完啊。怎么不接着说了?
     
发表于 2012-5-24 21:59:39 | 显示全部楼层
再一次的失望。

不过,习惯了。
 楼主| 发表于 2012-5-24 23:47:30 | 显示全部楼层
1、也别以为建筑物TN系统就没有高压故障影响——
谁说过“建筑物TN系统就没有高压故障影响”?李允中老 ...
尺短寸长 发表于 2012-5-24 12:34



    争论的焦点就在:路灯基础钢筋与TN系统PE干线连接就算等电位联接吗?或者说一些室外景观灯具根本就无基础只是与TN系统PE线连接就算等电位联接吗?我认为只有人触摸到灯具外壳时,人的手脚均处于一个等电位场所内,才能算作等电位联接或者更确切地表述为等电位联接才起作用。在室外环境下,人手触摸的灯具外壳与脚的站立处大地间并非处于有效的等电位环境,而在钢筋混凝土建筑物内,设备外壳与楼板钢筋做了总等电位联接,此时人手触摸的设备外壳与脚站立处的楼板处于有效的等电位环境内。
发表于 2012-5-25 07:42:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-25 07:42:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册