回复 64# 治学以诚
原题:
"2.某220/380V路灯配电系统采用TN-S接地形式,变压器低压侧共配出I~V共5个单相回路。在一次断电检修回路I时发生了电击事故,检修时其他回路仍在通电运行。事故调查首先在回路I上进行,调查确认:检修时回路I电源开关一直有效断开,且没有其他带电回路搭碰的情况发生。试推测三种造成该起事故的可能原因,并针对每一种可能原因,提出下一步调查方案。(10分)
谁先解得谁是英雄。三天内如果解不得,大家就不要自认为懂接地,懂路灯配电了。"
好像你在64楼的解答文不对题!
路灯配电系统采用TN-S接地形式时,PE线多处重复接地,接地故障时,也能使接触电压小于50V. |
|