回复 50# 尺短寸长
2、《低压配电电气设计安装手册》可靠系数是1.5——
pigl 可以分析一下 《低压配电电气设计安装手册》的(3)计算公式:Ikmin>1.2I3(I3就是本案例中的800A),变换一下,这个可靠系数就是结合(3)计算公式的1.2和(2.1)、(2.2)计算公式的0.8Uo:1×1.2/(0.8)=1.5。
原来是这样理解的。谢谢!
不过我认为0.8U0是考虑断路器前端线路压降20%,影响Ikmin,Ikmin和I3之间的可靠系数还是1.2。{:smile:} |
|