发表于 2011-11-6 19:04:42
|
显示全部楼层
回复李总58楼的发言:
因本人对TT系统RCD的极数很感兴趣,值得深入探究。借用王老《500问》图20.26,输电线为电缆,因电缆中段发生相线接地故障可能性极少,现分首端和末端发生接地故障时来分析。
首端,即配电房低压屏出线处,接地故障电流直接流入变压器中性点,属短路保护,第一次故障不存在。
末端,接地故障发生在建筑物内,接地点即为建筑物公共接地线上,也即PE线上,此时接地电阻不是RE,而是RA,即可得故障电压等于220V。例如在上海那样的沿海地区,按变配电房接地电阻RB=4Ω,入户公共接地电阻RA=1Ω,计算结果故障电流为44A,配电房出线不设RCD的保护器不动作。
这种第一次故障,不及时排除的话,将每时每刻存在,几年几十年存在,即使换一根新电缆也是如此。这种故障使配电房N母线存在220V故障电压,不但对故障回路有影响,对于无故障出线回路也存在影响。长期存在,明显直接后果如下。
1. 电能损耗,W=220*44=9.68kW;
2. 由于PE电位与故障相电位相同,其他二非故障相对地电位等于线电压380V,入楼处非故障相的浪涌保护器在380V长期过电压作用下,或失效,或为保护其的断路器、熔断器动作,雷电发生时无法发挥作用;
3. 同理,220V电源插座,不能长期耐380V电压,其RCD会动作。配电房N母线挂接有几千只插座,一只误动作都没有?
4. 同理,故障相正常泄漏电流变零,非故障相正常泄漏电流增加,RCD三相合成泄漏电流必将增加,提前误动作;
5. 其他用电设备的耐压问题;
所以,对TT系统第一次故障能长期存在,感到疑惑。 |
|