发表于 2011-5-22 22:56:28
|
显示全部楼层
本帖最后由 wurenhecai 于 2011-5-22 22:58 编辑
1、你所标型号或规格为非标时,就必须指出其具体含义
什么叫型号规格非标?你不熟悉的就叫非标么
2、关于高压那个机械电气连锁的问题,规范并没有要求要机械联锁,记得之前的帖子你的观点还认为“钥匙”是一种机械联锁,按照图纸完全可以实现。如按照审图意见,电流会流过两个计量,并非好方案。至于高压柜的是否非得要机械联锁,那么要根据供电局的审图意见,审图公司如不能确定到底是什么方式,还是不要提为好,以免损害审图权威。
3、关于0.2S,不理解。进线断路器整定0.2s ,那么母联整定多少?馈线断路器如果采用短路短延时的话,整定多少?可以看出审图的思路不是从设计角度出发,而是站在一定高度往下看的 |
|