尺短寸长兄请进,请教若干问题!

   火.. [复制链接]
     
发表于 2011-4-3 13:02:48 | 显示全部楼层
环形接地干线用的可是热镀锌扁钢(按图集)。。。大鼻山有现成的计算,何不说来听听?

又:33#变电所里母排PEN允许被四极开关断开一说,不敢苟同。

国家强制性规定PEN不允许被开关开断,就是考虑四极开关(第四极先合后断)有断PEN不断L线之可能,故严禁采用。
     
发表于 2011-4-3 13:08:08 | 显示全部楼层
抱歉,刚看到大鼻山没有现成计算。

待上班查一下参数,可以复算一下。

据了解:国外变电所的环形接地线需要采用铜母线,考虑接地故障——L线直接碰PE线,故同意wurenhecai的说法,我国还远未做到。
     
发表于 2011-4-3 13:29:48 | 显示全部楼层

作为向来讲究治学严谨的尺老兄来说,这么仓促地把自己与wurenhecai绑在一起,是否有点草率?

其实没算也不是什么罪过,也别那么内疚和病急乱投医;因为没算的人太多太多了,多到算过的人反成了异类。
     
发表于 2011-4-3 13:38:31 | 显示全部楼层
呵呵,大鼻山扣“高帽子”了。

国内变电所的环形接地线大多采用-40X4热镀锌扁钢,也有用比这大些的截面,满足等电位联结没问题,满足热稳定?不可能的。

大鼻山凭什么在33#将环形接地线定义为“PE干线”?依据何在?
     
发表于 2011-4-3 13:43:59 | 显示全部楼层
话分两头说,按道理说:环形接地线又确实应该定义为PE干线。不过,国内变电所用热镀锌扁钢——不行!
发表于 2011-4-3 22:09:31 | 显示全部楼层
请知道的帮忙一下。
尺短寸长 发表于 2011-4-3 09:31



    民规这个条文说明写的有误,规范号应该是IEC 60364-4-44 2006
发表于 2011-4-3 22:11:44 | 显示全部楼层
变电所内这环形一圈的东西到底是啥,是否咱们还是拿个图来讲比较好?因为历来种种不同的做法,未必大伙说的是一样的东西。。。。。
 楼主| 发表于 2011-4-3 22:20:25 | 显示全部楼层
可能是我38楼表述的繁琐了些,我主要意思是:
1、民规条文存在的依据是IEC60364-4-46,假如这个规范及其相关条文在现行规范中都找不到了,那还有存在的基础吗?
2、尺短列出那些我早都看过了,这几天又看了几次。分开说:
假设两条文有效,依据IEC60364-4-46标准第465.1.2条规定:“功能性开关不必要控制(control)全部带电导体。”王老举例说“不必在开合相线的同时开合中性线,因中性线上没有刀闸并不影响电源的转换。”
但我看不出有什么因果关系,我认为这条的用词是要包容其它的一些功能性开关器件而说的,比如半导体器件;或者说仅仅表达“不必要”,但是做了也没问题。
3、第465.1.5条译为:“保证电源转换的功能性开关必须作用(affect)于所有带电导线。”尺短在42楼回答“变压器组总保护开关和联络开关均采用三极开关,变压器中性点接地在低压配电柜完成即可。”其实我的意思是问当这个功能性开关是采用的断路器,那么三极时,怎么算是功能性开关作用于所有的带电导体了?怎么满足这条了?
4、我的看法是“不必要控制(control)”和“必须作用(affect)”这两条本就没什么语义上的矛盾,之所以这么表述,是因为可以做功能性开关的不仅仅是断路器。
5、既然上述两条目前找不到存在的依据,那么现行的条文就是“功能性开关电器可仅控制电流而不必断开其相应的极。”从这条来看,也是因为功能性开关范围较多,比如对于半导体器件,仅控制电流不断开其极很正常,但是对于三极断路器,有什么办法“仅控制电流而不必断开其相应的极”?(不仅仅局限于电源转换时!)
 楼主| 发表于 2011-4-3 22:24:36 | 显示全部楼层
我再补充一句,希望有能力的各位坛友帮忙查查现行原版IEC或者等同GB,看看这两条还存在不?如果IEC早把它们拿下了,我们还写进规范或者5月份的大会提出来讨论,那岂不是闹笑话了?
     
发表于 2011-4-4 10:36:55 | 显示全部楼层
1. 变配电室为什么一定要设一圈环形接地干线,作用是什么?
2. 这个环形接地干线是PE干线?不可能吧。

评分

参与人数 1E币 +8 收起 理由
尺短寸长 + 8 可以另开一帖,大家发表意见。

查看全部评分

     
发表于 2011-4-4 12:45:55 | 显示全部楼层
我也有幸接触到国外的变电所,并未看到环形接地线。我们仅仅设置接地端子排。
     
发表于 2011-4-4 12:47:02 | 显示全部楼层
关于40x4镀锌扁钢PE排的校验问题,陈西庚老人家计算过,他的文章可否拿来看看?
     
发表于 2011-4-4 12:48:41 | 显示全部楼层
有些问题和变压器的中性点究竟在何处接地有关系。
     
发表于 2011-4-4 12:52:00 | 显示全部楼层
从四极开关满天飞到王厚余的四极开关应慎用,从IEC到民规技措,已经兴师动众了。
技措可以不理,民规不能纯 ...
注册会员 发表于 2011-4-1 07:28


审图者引用民规,只能引用其中和IEC标准以及相应国标GB对应的部分。
对于民规的错误部分也去引用,审图人该挨板子。
     
发表于 2011-4-4 12:53:45 | 显示全部楼层
王老的力量可真大啊。。。
sccat 发表于 2011-4-1 12:39


有的人以为简单的引用前辈的话就是尊重前辈,其实是辱没。