账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 入门者

住宅户箱设欠压保护准备好了否?

 火.. [复制链接]
     
发表于 2011-1-23 23:57:27 | 显示全部楼层



    顶!!!
本人在  住宅分户箱进线开关的欠电压脱扣器是否要有延时功能?这个帖子的回复中发表了同样的疑惑,却被个别坛友嘲笑,可是却又拿不出符合规范要求的产品,只会机械地安规范要求在图纸中注明,简直是太不负责任。

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 委屈。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-24 00:00:07 | 显示全部楼层
1)不敢为人师
2)技术层面上的问题仅是个人看法,且继续这样的看法
3)很明显我的看法并不为你所接受,且认 ...
gdx8785 发表于 2011-1-22 22:23



    我也想请这位坛友提供一些满足规范要求的产品,让我们能够设计出符合《民规》这条要求的图纸

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 委屈。。。。

查看全部评分

     
发表于 2011-1-24 00:11:44 | 显示全部楼层
顶!!!
本人在  住宅分户箱进线开关的欠电压脱扣器是否要有延时功能?这个帖子的回复中发表了 ...
ced999 发表于 2011-1-23 23:57



却被个别坛友嘲笑,———— 兄弟受委屈了不是。。。。。

应该不会有人这么恶劣吧。。。。。嘲笑别人那不也是嘲笑自己。。。。。

C65N系列就可以。。。。。这个是我从厂家处得到确认的。。。。

你也可以向厂家咨询有关事宜,寻求技术支持。。。。。。
     
发表于 2011-1-24 00:23:02 | 显示全部楼层
住宅分户箱进线开关的欠电压脱扣器是否要有延时功能————没听说规范有这个要求。。。。

为什么有这样的要求,能不能说来看看。。。。。
     
发表于 2011-1-24 00:30:37 | 显示全部楼层
我也想请这位坛友提供一些满足规范要求的产品,让我们能够设计出符合《民规》这条要求的图纸
ced999 发表于 2011-1-24 00:00



兄弟,可能大家开玩笑让你误会了。。。。。

我来给你道歉好了。。。。好不好。。。。。

生气就没必要了,好吧。。。。。。来玩不就图个开心么。。。。。。。是不是。。。。
     
发表于 2011-1-24 01:04:41 | 显示全部楼层
我同意冷版说的,我说的欠压影响残压也是在断零情况发生的
断零会造成过压或者欠压,过压欠压都要切除
我说的意思是要说明欠压的危害

至于入门者举得王老的话,情况好像是不一样的
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:08:29 | 显示全部楼层
怕被误导,对有关数据出处、计算过程作如下回答:
   顶楼的数据,目现市场上欠压保护电器动作电压(77V~154V)是按(35%~70%Un),Un=220V算得。(35%~70%Un)来源有二,一是国家电器标准,本人没有标准原版,是从本论坛114页引得的,秋石发的帖,帖名为:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解;二是手头4家断路器(中外都有),书据都是一样的,估计生产厂按同一标准生产。本人在顶楼没有说清,2楼老师补了一下,但具体电压值与本人不同。想可能各人对标准理解不同而引起,本人理解是外电压降到上述百分比的电压值,如最低电压按220VX35%=77事实上,数据越低对本人的论点越有利,怕被钻空子,宁用数字大的。当然对2楼老师提问,就用他的理解来回答了。7V。2楼老师理解是降了上述百分比的电压值,如最低电压按降了70%,剩下30%,得出220VX30%=66V。
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:17:45 | 显示全部楼层
对不起,67楼的作废!
    怕被误导,对有关数据出处、计算过程作如下回答:
     顶楼的数据,目现市场上欠压保护电器动作电压(77V)是按(35%~70%Un),Un=220V算得。(35%~70%Un)来源有二,一是国家电器标准,本人没有标准原版,是从本论坛114页引得的,秋石发的帖,帖名为:航空院电气总工丁杰写的《浅谈欠电压脱扣器的应用》应该了解;二是手头4家断路器(中外都有),数据都是一样的,估计生产厂按同一标准生产。本人在顶楼没有说清,2楼老师补了一下,但具体电压值与本人不同。想可能各人对标准理解不同而引起,本人理解是外电压降到上述百分比的电压值,如最低电压按220VX35%=77V。2楼老师理解是降了上述百分比的电压值,如最低电压按降了70%,剩下30%,得出220VX30%=66V。事实上,数据越低对本人的论点越有利,怕被钻空子,宁用数字大的。当然对2楼老师提问,就用他的理解来回答了。
   31楼的数据,提到的有二个。一个是电机输出转矩与外施电压平方成正比,来源是大学教科书《电机学》下册。二、数据40%是(35%~70%Un)中的数值。16%是计算出来的,过程如下:40%化为小数,即0.4,0.4的平方为0.16,最化为百分数,即16%。这是初中代数题,楼上不会不懂吧!
    入门者对自己提出的数据有自信。提出查查......,是入门者本着实事求是的态度,不清楚不乱下结论。不会像有的人装一付权威样子,入门者在31楼提出电机原理,说:只是听说,如听你在这里说的一般,不过我是咨询厂家的结果。。。。,在电机电器界这么重要理论变成道听途说的小道消息,被否定了,误导别人;讨论这么久了,连入门者提出的是问题还不知道,再说一边;入门者在51楼提的问题。实际上你很清楚得很,看看你在33楼发言:知道有符合《民规》的欠压保护器了,请不要保密,说出来———— 让你失望了。。。。
   真懒得与你说了,简直在浪费时间。
 楼主| 发表于 2011-1-24 13:25:09 | 显示全部楼层
入门者在楼上曾说过假药的事,现在提真药的事了。来一帖。
   欠压保护器的动作电压(90%~95%Un)为好。理由如下:《供配电系统设计规范》 GB50052-2009 第5.0.4条,提出供电压允许值,一般为±5%,特殊地方最低为-10%额定电压。入门者的理解的是,超过允许值为过电压,低于允许值的是欠电压。欠压保护器的动作电压不能在正常电压之内;90%Un是按家用电器使用要求来定,市场上的“美的”定频空调使用说明书是这样写的:请你检查空调器使用的电源电压是否符合国家标准的规定:AC50HZ220V~(380V 3N~)±10%,这是您的空调安全、长期运行的基本条件。                                                                                               这就是说,-10%220V是一般家电配套电机最低运行值。欠压保护器的动作电压如要低于此值,电机制造业要制订新的标准,不然用老标准,欠压保护器保护不了家用电器。
    以上只是一点建议。也是对动作电压(35%~70%Un)的欠压保护器是保护不了家电电机的补充。
发表于 2011-1-25 10:26:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-25 10:28:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2011-1-25 18:30:58 | 显示全部楼层
首先弄清楚这个规范条文制定所要针对的问题,大家再讨论如何解决这个问题好了。。。。。

有人的思路才干净一些,要是一锅脍,估计又给套进去。。。。。

设过、欠电压保护肯定有用。。。。。。不设,这部分的故障带来的问题还是存在的。。。。。

设过、欠电压保护是不是100%有用,绝对不是。。。。。有它兼顾不到的地方。。。。

我的意见:按照规范要求设比不设要好,有明确的规范比设计人员自己操作好。。。。。。
     
发表于 2011-1-25 18:36:32 | 显示全部楼层
规范已经出来,明确要采取的措施,我们一味的认为其不合理也是不明智的。。。。。

我们在这里探讨的目的,应该是把一些技术问题完善,而不是在这里修改规范。。。。。

说句不好听的,这里有人编制过规范么,让你改,你改得了么。。。。。。哈哈哈哈哈。。。。

坚持正确的舆论导向,在我们的坛子里,是必须的。。。。。。这是大是大非的原则问题了。。。。

评分

参与人数 1E币 +4 收起 理由
gdx8785 + 4 为"导向"之说

查看全部评分

     
发表于 2011-1-25 21:22:16 | 显示全部楼层
呵呵,G斑,这个是看了《建筑电气》期刊中汉武大帝的文章,有感而发。。。。。。

网站是期刊的官方网站,期刊的诸多专家都是规范的编制参与者。。。。。。

而坛子里的某些板油对规范任意贬损,张口闭口修改规范的,我所以才有此疑问:你行么。。。。。

哈哈哈哈哈,不知天高地厚的。。。。。。

都不知道是你按照规范来约束自己的行为,还是规范随着你的思维走了。。。。。

探讨规范是好事情,探讨的结果是把规范约束的范围明确,而且执行到位。。。。。
     
发表于 2011-1-25 22:48:07 | 显示全部楼层
怕被误导,对有关数据出处、计算过程作如下回答:
   顶楼的数据,目现市场上欠压保护电器动作电压(77V~ ...
入门者 发表于 2011-1-24 13:08

好像航空院丁总的文章所谈的断路器指专业人士使用的断路器,如框架、塑壳,而住户配电箱采用的是家用断路器,二者产品标准不同。不知我能帮什么忙么?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则