[问题探讨] 5 线 TT 到底是怎样一回事?

   火... [复制链接]
     
发表于 2010-11-15 11:49:30 | 显示全部楼层

那么,诚版觉得这正常吗?间距100米也行?10米也行?1米也行?二者粘在一起也行?!
发表于 2010-11-15 14:27:29 | 显示全部楼层
严格意义上的TT变电所里,N线接地和保护接地位置关系如何处理?N线接地如何跟保护接地无"电气联系

秋石发的德国的变压器接地:中性点+变压器铁芯+变压器外壳相连接后接共同的地,这是正确的。

变配电所内能不能实现严格意义的TT?不能,也无必要。所有的设备外壳与中性点共地,共电位是完全正确的。
发表于 2010-11-15 14:54:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2010-11-15 15:05 编辑

那么,诚版觉得这正常吗?间距100米也行?10米也行?1米也行?二者粘在一起也行?!
接地电阻的测量与一般电阻测量不同,接地体电阻的概念与一般的电阻器概念也不同。一定的接地装置其接地电阻值是一定的。测量用的电压极必须足够远,电流极移来移去,画电压电流曲线,有一段平台值,这时电压/电流才是电阻。
这个测量的意义是:接地体的散放电流在该点处获得一个自由扩散的土壤截面。
当两个接地体的接地电阻为R时,其间距问题如下:
当两个接地体上一端用导体连接时,两个可以看作一个接地,并联电阻0.5R。非常接近时,比如1米,散流作用会受影响,这个影响未见研究,一般建议最小5米。即大于2倍的接地体长。就认为并联接地电阻是0.5R。
当两个接地体上一端不用导体连接时,此时通常认为电阻串联。此时认为串联电阻2R。当两个接地体相互间距离小于自由扩散截面时的距离时,串联电阻<2R。
对于TT与TN系统,接地电阻的意义是:
电源侧:一、泄放雷电击中相线(包括高低压侧雷击)时的雷电流,限制配电设备上的雷电冲击电压值。
二、泄放系统的地磁电流(对地浪涌)。
三、中性点、铁芯、器身保持同一电位。
四、对于TT系统来讲,建立接地故障电流通路。
设备端:
设备端TN系统接地不是必要。没有接地也行。对TT系统接地是必要,需要建立接故障电流路径。美国认为只要有接地故障发生的可能,就不能把地球作为唯一的接地故障电流路径。即TT系统是不行的。英国则不这样认为。我没有搞到英国的完整标准,还不能理解这种区别。
当考虑到雷电的情况时,设备端做接地都有必要。因为雷电过电压会出现在所有的,“接地极”上。

评分

参与人数 1E币 +30 收起 理由
冷若冰 + 30 喜欢这样的回帖,不是规范或者条文编号。。 ...

查看全部评分

发表于 2010-11-15 15:16:29 | 显示全部楼层
5线制TT,准确反映了,当前TN-S的工程实际做法。
发表于 2010-11-15 16:01:26 | 显示全部楼层
YUEYUE问你:严格意义上的TT变电所里,N线接地和保护接地位置关系如何处理?N线接地如何跟保护接地无"电气 ...
大鼻山 发表于 2010-11-15 11:47



    呵呵,讨论了半天,有的在讨论TT变电所,
不过我只做TN变电所。
发表于 2010-11-15 16:03:25 | 显示全部楼层
有限行业(非建筑行业),比如三绕组变压器德国的,十几年前我听监理说是不接地点。当时没留意!
发表于 2010-11-15 16:03:34 | 显示全部楼层
TN变电所可以引出TN系统,也可以同时引出TT系统。
     
发表于 2010-11-15 18:37:30 | 显示全部楼层
5线制TT,准确反映了,当前TN-S的工程实际做法。
治学以诚 发表于 2010-11-15 15:16



老诚,你的意思是:当前的TT,实际上就是TN-S。。

我这么理解对不对。。。
     
发表于 2010-11-15 21:45:33 | 显示全部楼层
估计尺老兄明天看帖后会疯掉……

评分

参与人数 2E币 +20 收起 理由
冷若冰 + 10 顶你去K他。。。
阿斯 + 10 哈哈哈,不至于不至于

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:42:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-15 23:39 编辑
吼吼,别想拿IEC、西门子、ABB或行业泰斗来压我;我一直不好这口儿;我认理不认人。
我关于TT论述已很充分 ...
大鼻山 发表于 2010-11-14 22:42


大鼻山:
吼吼,别想拿IEC、西门子、ABB或行业泰斗来压我;我一直不好这口儿;我认理不认人。
我关于TT论述已很充分,希望能为楼主TT变电所结贴带来一点启发哈!——结贴时,别再让我揪住小辫子哟。

尺短寸长:
昨日一时不察,发现大鼻山的“结贴时,别再让我揪住小辫子哟”,有些“丈二和尚,模不着自己的头脑”。
何时何地、何事何处被大鼻山贤弟揪住小辫子过,惹得大鼻山有“再揪小辫子”的冲动和欲望?
不妨细细说出、娓娓道来听听。
我不会去揪人家的小辫子,但善意指正、严厉批评,哪怕得罪人的事,我也绝对要做的。
治病在于救人,善事一桩;举手之劳,何乐不为?

至于自己所犯的错误,确实可能往往是不知不觉。既是“不识庐山真而目,只缘身在此山中”、也因“当事者迷,旁观者清”。

别人的善意提醒也好、恶意嘲讽也罢,均无关系,只要说得在理对我有帮助,我都铭记于脑、感激在心。
正确意见:吸取并改正错误;
错误意见:驳回并予以指正。

评分

参与人数 1E币 +40 收起 理由
秋石 + 40 从这打字的工夫,得加分。

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-15 22:54:18 | 显示全部楼层
本帖最后由 尺短寸长 于 2010-11-15 23:27 编辑
这个我同意。
而且我此前评价过:85%可读,15%可疑。
大鼻山 发表于 2010-11-14 23:08


大鼻山发表于 2010-11-2   22:33
1、哥呀,尔等开口闭口都是Ia*R联体,但在具体图纸中,你总得把Ia和R分别计算吧?请问Ia到底怎么算?4线Tt的正常泄露电流到底多大?无人说得清!——由此计算的Ia不是瞎蒙又是什么?
2、就路灯而言,迄今没见规范规定安全电压必须是25V(我07年论文提及此点);
3、“钢筋等电位则全楼等电位”,这不是辅助或主导的问题,而是钢筋等电位压根不等于全楼等电位的问题。大家回帖不要避实就虚啊;
4、4线TT出线假设很长(如路灯),那么这段线路(不是灯杆处)本身需要接地故障保护么?由哪一个开关保护呢?是不是由线路始端开关(低压屏出线开关)保护?那么此时的4线(无PE线)TT是否还符合我上贴中的413.1.4.1条?如果该条规范要求TT必需PE,则钢管及铠装皮可自然充当,何乐而不为?
5、变电所内1欧或2欧的问题,我就是针对《500问》这本书有感而发的。其推导基本脱胎于IEC,而且还建立在“钢筋等电位则全楼等电位”这个令人狐疑而脆弱的前提上。
6、10KV接地问题,持续观望中。有时间我会专题回应。
7、关于大家频频提及的《500问》,我多说几句:85%很有可读性、技术性,但15%可能误导民众,如等电位理论(臆想成分多)、0.29Re(推导过于简单化、理想化)、10KV接地论述(有硬伤)、带RCD的ATSE(现实哪有?)、应急电源IT系统(脱离实际)等,实在难以认同。

大鼻山发表于 2010-11-15   23:08
这个我同意。
而且我此前评价过:85%可读,15%可疑。

尺短寸长:
大鼻山上次说王老《500问》:15%可能误导民众;
大鼻山这次换了一个比较婉转的用词:15%可疑。
我也没时间深谈,就谈大鼻山的“15%可能误导民众”或“15%可疑”,不去管他措辞的变化,至少15%的比例一直未变。
《500问》的15%是多少?75个问题啊,你来“《500问》的纰漏我已在它处数次提及,比如貌似等电位,发电机IT,0.29R等等;没在你这里重复就是藏私?!”这么一句,算多大一个比例?仅3个问题占《500问》为0.6%而已。
何况:
1、“貌似等电位”?大鼻山你弄一个“实为等电位”给大伙瞧瞧;
2、“发电机IT”:对,知道大鼻山一直反对应急柴油发电机作为应急电源时推荐采用IT系统,说是不现实、没意义等等,西门子一书看见你下载了,没看?哎呦!忘了,大鼻山既不认IEC标准,也不认西门子(Siemens)、ABB、施耐德(Schneider)技术资料的。
3、相线接大地故障一说,王老的分析应没错才对,他的推导简单不假,但没错是不是啊?何况当初想到和现在看书知道,纯为两回事,当然,我并非说如此推导就是王老的发明。
我们几乎所有的知识,基本上全是学来的,这不应被随意扣帽子的。
至于这0.29R是个随机值问题,王老书中有明确交代,并没有说死是某一定值,何来“15%可能误导民众”或“15%可疑”,大鼻山来一个 “不误导”或“不可疑”让我们大家学学,如何?
4、非常希望、极为盼望大鼻山能将这“15%可能误导民众”或“15%可疑”内容公之于众,我们等着看呢。

评分

参与人数 1E币 +20 收起 理由
阿斯 + 20 哇塞,打这么多字!

查看全部评分

     
发表于 2010-11-15 23:11:05 | 显示全部楼层
尺短啊,我叫你大爷,二大爷行不。。。

您能不能那个好好和大鼻山说话,要是你把大鼻山气走了,我上哪找人在这拍砖啊。。。。

咱坛子里也就这么几个宝贝。。。。

阿斯,你去哪找了这么位大爷来,这不给我添乱嘛。。。。。气死人了。。。

评分

参与人数 2E币 +5 收起 理由
尺短寸长 + 10 好。不说了不说了,再也不说了。
阿斯 -5 别插嘴

查看全部评分

     
 楼主| 发表于 2010-11-15 23:16:14 | 显示全部楼层
{:49:}
不好意思,下回打死我也不说了。
行不?

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
冷若冰 + 10 好好好,我错了,行不。。。。

查看全部评分

     
发表于 2010-11-15 23:25:05 | 显示全部楼层
大鼻山,就指着你了,拜托拜托。。。。{:49:}

老诚怂了,你可不能也掉链子啊。。。。
     
发表于 2010-11-15 23:29:06 | 显示全部楼层
哈哈,避重就轻、避实就虚、调虎离山、声东击西算是聪明一招;
不想让我再说TT了?试图把我引向人民战争的海洋?哈哈,我不会轻易上当的:)
你走你的TT道,我走我的独木桥