变压器中性点接地IEC的做法有如下好处 (以双电源供电,2 台变压器同处一室,低压有联络为例): 1、解决PEN线上的分流问题,避免分流造成对敏感重要电子信息设备的干扰; 2、杜绝钢筋、金属管的腐蚀问题; 3、防止因分流的这部分杂散电流因不正常通路流经而致导电不良打火、引发火灾; 4、可解决为建筑物设置防止电气火灾的防火 RCD 问题; 5、可节省投资将原 3 个 4P 开关(或 2 个 3P 开关加1个4P联络开关)用 3 个 3P 开关替代,既节省投资又安全可靠; 6、解决 4P 开关的“断零”(有断 N 中性线的可能性存在)事故隐患; 7、解决 3 个 4P 开关(或 2 个 3P 开关加 1 个 4P 联络开关)不能配出 TN-C 或 TN-C-S 的致命难题:不得断开 PEN 线。 |