账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: rainmen_73

低压供电负荷矩多大为宜

 火.. [复制链接]
发表于 2011-12-16 17:30:18 | 显示全部楼层
写反了,闭着眼写的,应是IRCOS
IX SIN
发表于 2011-12-16 20:27:11 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
1000米电阻计算结果与手册差的这么多。
发表于 2011-12-17 17:16:22 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

讨论一下三版上的253页B图。
发表于 2011-12-17 17:29:12 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

当a=b时,0B与OA重合。这也是可怕的。
三版的压降中的负荷电流,应当是负载与线路阻抗合阻抗后的电流,如果代入负荷电流误差又大远去了。
发表于 2011-12-17 17:42:36 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 1)

不知三版手册为什么要选用这样一个老式的公式来分析线路压降。
经验公式也不算,人云亦云而已。
发表于 2011-12-17 17:45:08 | 显示全部楼层
这个公式太保守了。
发表于 2011-12-17 20:32:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 治学以诚 于 2011-12-17 21:13 编辑

潮流计算肯定不会错误的。理论也应当是比较严密的。
发表于 2011-12-18 14:01:24 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)

(, 下载次数: 0)

(, 下载次数: 1)
发表于 2011-12-18 14:02:57 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 23)
发表于 2011-12-18 14:11:31 | 显示全部楼层
基本数据栏长度,截面,电机功率,功率因数可以任意修改。不同角度思考电压降问题。
发表于 2011-12-18 14:39:40 | 显示全部楼层
(, 下载次数: 0)
三版方法计算结果。
发表于 2011-12-18 20:31:57 | 显示全部楼层
我们有时候弄负荷钜,是为了找楼的负荷中心点,这样设变电所比较省钱。
     
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:35:28 | 显示全部楼层
回复 71# 治学以诚
基本看懂您的意思,看来压降随负荷大小变化,在考虑了线路的阻抗后手册数据确实和实际有误差。查表法对于压降计算问题比较大,还是要用电子表格计算。
     
 楼主| 发表于 2011-12-20 10:40:08 | 显示全部楼层
不过对于干线,后面可能接了混合负荷(有照明,电机,电子设备,还有分支线路),精确计算太复杂,没有工程计算方便,负荷大时还是要用表格数据估算的。
发表于 2011-12-20 11:55:26 | 显示全部楼层
满足压降损失和其他要求就行。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则