账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 阿斯

[设计图纸] [分享][原创]某大厦全套施工图

   火... [复制链接]
     
发表于 2008-7-24 13:39:23 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>你的图象就是女的 看图象还是个美女啊</P>
     
发表于 2008-7-24 14:04:29 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

哈,我喜欢美女不行呀,关键是这里的头像都太难看。
发表于 2008-7-24 14:56:23 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-7-21 16:45:39</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"> </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">4、灯具充电线和灯具不一个回路,且加开关,看似保护,但是会不会造成开关没闭合而无法充电,且平时不容易发现呢?</P></DIV><BR><BR>这一条感觉提的不对吧!充电线不独立出来如果考虑这一路照明平时不用拉闸了,那蓄电池岂不是要一直处于充电状态了?
发表于 2008-7-24 15:12:27 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

错了 ,应该是点亮状态
     
发表于 2008-7-25 13:00:10 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

所以,规范要求除了电梯前室等处之外,均用节能自熄灯具。而消防灯具必须采取措施,使应急照明在应急状态下可以自动点亮,保证应急照明的使用功能。此工程设有火灾自动报警,因此应该通过消防强制点亮的措施来满足规范要求。充电回路的开关如果误操作不合闸,(此情况经常有,因为火灾几乎不发生人们忽略检查和维护)电池是得不到保障的。建议使用在灯具开关后加接触器来实现3线制。而接触器的动作来源与消防信号。
     
发表于 2008-7-25 22:32:56 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-7-25 13:00:10</I>)的发言<BR>充电回路的开关如果误操作不合闸,(此情况经常有,因为火灾几乎不发生人们忽略检查和维护)电池是得不到保障的。<BR></DIV>充电回路我个人认为是要加保护的,可以采用熔断器
     
发表于 2008-7-25 22:36:32 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-7-21 16:45:39</I>)的发言<BR>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">今天偶然机会看到冯工的设计,于是下载学习一下,整体感觉思路明确,画法细腻。好的方便大家都说了,我就说说个人看法吧,呵呵:</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">~3</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、带蓄电池的消防灯具应注明应急时间,此工程应大于等于30分钟。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        2、电热水器插座应不低于2.2</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">       3、 TP为电话插座(可能是笔误)</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 42pt; mso-char-indent-count: 4.0">4、消防电源线1.5,不能满足29层楼的电压降,建议使用2×4</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">      5、 消防线路为阻燃即可,有条件为耐火阻燃缆线,矿物质线不实际。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        6、防雷应计算雷击次数。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">   4</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图 </B>    高压系统图应明确采用哪些继电保护。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">  <B style="mso-bidi-font-weight: normal">5</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B> 航空灯应采用单独回路出,双电源出。且为一级负荷。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">         楼梯间照明一个回路带超过25个灯具。竖井也应有插座回路。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">6</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、TN-S系统,总开关不需要4P。2、且1250变压器,2000的脱扣器电流即可,互感器为2500/5,3、应计算总开关、母联,双电源切换的过负荷,短路等3段整定值。馈电开关整定短路瞬时倍速。5、例如WM7回路应采用3P开关,互感器150,等其他情况自查。6、消控室15KW为宜,此应为双电源切换,电源电缆5×16。EPS平时是不工作的,消防时候才工作,而且消控室应有不间断UPS电源。7、GCS馈电柜宽度为600,无小室高度,如何校验开关回路是否满足柜高。8、消防用电为NH或ZRNH,如想提高一些,低卤无烟即可即可。重型矿物电缆不实际。9、风机<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="5.8" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5.8A</st1:chmetcnv>用6平的电缆,而7.5KW用4平导线,不合理,其余自检。 </P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">8</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:1、双电源切换柜开关太大,一看就是没经过计算的,采用<st1:chmetcnv UnitName="a" SourceValue="1000" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">1000A</st1:chmetcnv>即可。2、电表箱的入户开关为1P即可,2P浪费。3、ALE,风机等电源电缆应为5×6,负荷电缆去电机的应为4×N,不然如何实现TN-S系统。4、灯具充电线和灯具不一个回路,且加开关,看似保护,但是会不会造成开关没闭合而无法充电,且平时不容易发现呢?</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">14</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>图:压力开关应直接联动喷林泵,且找不到压力开关的监视。系统图无反映,平面图却有。稳压泵无须硬线联动,因为泵是频繁工作。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">16</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#图</B>:洗肖间应加防溅3孔插座,高度1。<st1:chmetcnv UnitName="米" SourceValue="5" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0" w:st="on">5米</st1:chmetcnv>,低压房加检修插座,储油间管线应明装。设备房接地应加临时接地端子。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">17</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>人防呼唤用门铃应设置在值班室,人防规范有明确,但是我还是看到很多人门铃直接接到信号箱呢。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">18</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>高低压等设备房应采用无毒气体灭火,图上采用水喷林,一旦喷林动作,发生电气短路,而且规范也有要求。这个牵扯到消防水电,建筑等多方面,方案时就应慎重。地下室无一风机房?发电机房无进风井,排烟管如何走向,设备房无剖面图。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">21</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>图:商铺无须应急照明,属于三类负荷,加上应急会影响发电机容量。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">38</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">#</B>图: 兄弟,我实在没找到MEB和LEB的位置。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">计算书</B>:电梯功率因数为0.5,0.7过高,几个电梯同时系数很低4台以上0.3~0.5</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">        发电机:平时负荷应加入车库照明或者部分照明,而不仅是变电所4KW负荷。</P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt">其余没仔细看,呵呵,说的不妥之处,请指出。</P></DIV><BR><BR>厉害!!期待高手的图纸,也让我们学习学习
发表于 2008-7-26 11:46:27 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>为什么我下载后解压说必须有下列分卷才能解压?要有这个分卷200871512554099.rar</P>
<P>各位高手是怎么解压的?</P>
     
发表于 2008-7-26 17:28:08 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>没下载完全?下载完后,按照顺序重新标号,1,2,3,4。。。。。</P>
<P>然后一起解压缩</P>
发表于 2008-7-27 08:02:10 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

谢谢
     
发表于 2008-7-29 14:33:54 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2008-7-25 22:32:56</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-7-25 13:00:10</I>)的发言<BR>充电回路的开关如果误操作不合闸,(此情况经常有,因为火灾几乎不发生人们忽略检查和维护)电池是得不到保障的。<BR></DIV>充电回路我个人认为是要加保护的,可以采用熔断器</DIV><BR><BR>我说的意思是充电回路是必须采取短路保护的,因为维护的关系而不应单独回路出,应该和灯具共用开关保护,这样开关有问题,会通过灯具来发现问题。而有消防控制室这样的工程,消防灯具应具有强制点亮的措施,而不单单是通过灯具蓄电池来实现,通常蓄电池的设计是三级负荷采用的思路。
     
发表于 2008-7-30 10:07:21 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>我反复看了好几遍 都看不出 变配电室的电缆是从哪里引上电井的  图上也没有表示出来</P>
发表于 2008-8-1 10:17:09 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<P>[em20]</P>
<P>1.汽车库用烟感?应该用温感吧。</P>
<P>2.未见柴油发电机进风和烟道。按民规,地下室有多层时,变电房不宜在地下室最下面的一层哦。</P>
     
发表于 2008-8-5 00:02:30 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

哈哈哈,30 楼整个就一审图意见。。。
     
发表于 2008-8-5 22:51:28 | 显示全部楼层

回复:[分享][原创]某大厦全套施工图

<DIV class=quote>以下是引用 <B>wurenhecai</B></FONT> 在(<I>2008-7-29 14:33:54</I>)的发言<BR>通常蓄电池的设计是三级负荷采用的思路。</DIV><BR>一级负荷也可以采用蓄电池的灯啊,而且蓄电池的灯也可以消防强燃<BR>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则