发表于 2007-12-13 23:49:56
|
显示全部楼层
回复:TN与TT的问题
<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-12-13 23:07:58</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 21:17:38</I>)的发言<BR>
<P>我认为路灯采用TT好,并一直这样设计的,至于道路照明标准的规定我知道,但我认为采用TN-S并不好,相关理由就不说了。就象现在许多正在执行的标准存在不少问题,甚至是不安全的,不按不安全的规定执行就可以了。关于是什么标准就不说了。<BR><BR></P></DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 20:52:28</I>)的发言<BR>IEC标准室外照明接地系统用TT.</DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 21:17:38</I>)的发言 <BR>
<P>我认为路灯采用TT好,并一直这样设计的,至于道路照明标准的规定我知道,但我认为采用TN-S并不好,相关理由就不说了。就象现在许多正在执行的标准存在不少问题,甚至是不安全的,不按不安全的规定执行就可以了。关于是什么标准就不说了。<BR><BR></P></DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-11 22:37:12</I>)的发言<BR>
<P>理由前面我已有说过,当然我还是建议看王厚余、任元会老先生所写的文章,还有前两年《建筑电气》上有位福建的余悦兰所写的关于路灯接地的文章,印象中《电世界》在2000年左右南京市政设计院的郭风文对路灯接地型式分析得十分清楚,结论都是路灯采用TT比TN-S安全,我理论水平不高,可能无法谈得十分清楚,只能推荐去看相关文章了。供参考。</P><BR></DIV>
<P><BR>我只能把你的有关帖子再贴出来 我根本找不到你的理由啊</P>
<P>难道你的依据都是别人的文章?然后就得出一个结论TT比TN-S好?</P>
<P>希望你可以罗列一些自己的理由 <BR></P></DIV><BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>秋石</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 21:21:27</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>贾行家</B></FONT> 在(<I>2007-12-4 10:05:24</I>)的发言<BR>路灯采用TN系统引出局部TT,本意是为防止TN系统内故障电压的互窜而导致室外无等电位的场所发生电击事故;局部TT部分必须加RCD保护。如果就一个厂区内,需看具体情况,很多时候个人认为也不宜采用局部TT,因为部分情况下,受厂区建筑限制及室外管线等原因,路灯部分接地与建筑物接地无法保证有效间距而实现两个接地无联系,与其在无法保证的情况下勉强实施所谓的局部TT,还不如与全厂统一采用TN-S,况且厂区并非人员密集的室外公共场所。<BR><BR>路灯线路的PE线重复接地后,如PE线断线,则其后的路灯变成了TT系统,不至于失去接地保护。<BR></DIV><BR>担心建筑物内PE线带故障电压传导到路灯的金属杆上<BR></DIV>
<P><BR>请好好看看,别断章取义。别人文章说的对为何不能用?如果照此理解,算了,不说也罢。我认为还是客观多看看别人写的文章是否符合标准,不要轻易下结论。</P>
<P><BR><BR> </P> |
|