住宅单元总柜应采用RCM不应该设RCD,300mA也不行,只能报警不能跳闸。
我所在的小区就有实际问题存在。供电局在总柜设了400A的300mA的RCD总开关,下面又分了3个3P分开关分别对应3个电表箱。经常出现整个单元停电,尤其深夜停电物业还要安排人员送电很折腾,交房装修期间跳闸更是频繁,本人曾在单元配电间的400A的300mA的RCD总开关试了,把400总开下面的所有3个3P分开关拉下,400A总开关还是跳闸送不上电,分析应该是某户末端N与PE碰了。装修期间业主套内会改电路,比如灯头线没装灯前线头N与PE碰。后来物业与供电局想了个办法,把配电间每户电表开关更换为30mA的RCD,这样一户有问题只这户跳闸不会影响整个单元停电,众所周知的问题又来了,一户业主只要出现漏电直接跳电表箱的RCD户内箱RCD不跳闸,电表间平时物业是上锁的,要是夏天半夜停电物业不大愿意送电等天亮物业上班再给送电,那业主空调没电热一晚。
现状整改建议:1、单元配电间内电箱取消RCD设RCM。2、单元配电间每户电表开关采用100mA带延时实现上下级选择性,实际本人就是自行买的100mA带延时偷装上的,价格不菲,要必须跟电表尺寸匹配,只能占2P,ABB有2百多元一个。
设计建议:住宅套内电箱均应采用可断开N极开关,2P,DPN都可,照明回路均匀采用30mA的RCD,且必须能断开N极。 |
|