回复:[讨论]N线可以重复接地吗?
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 21:49:13</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>大鼻山</B></FONT> 在(<I>2007-7-20 13:32:57</I>)的发言<BR>由此我想到一个终极解决方案:禁止生产和采用其输出输入端N线互不相连的UPS或EPS。</DIV>
<P><BR><BR>我说这个问题值得商榷,还没能想清楚,说了试试:</P>
<P>1、前后N线联结,电流通路是回到不间断电源还是输入电源?</P>
<P>2、联结后,不间断电源N极还要不要接地?</P>
<P>3、不间断电源N极不接地,应该采用三角形接线吗?这样就不能接用单相负荷了,只能电动机专用。电动机的控制回路怎么形成?就要造一个三角-星转化过程,而这个星的中性线怎么抽?接地不接地?</P>
<P>4、第三个问题,似乎又回到原来的问题上了,N线能不能重复接地。哈哈~~</P><BR></DIV>
<P><BR>我逐一回答:</P>
<P>1、若前后N极相连,你完全可理解仅为“钳位”之用,电流则各回各自回路;</P>
<P>2、若前后N极相连,则输出端N已跟变压器中性点等同接通,因此,输出端N极自然无须第2次接地(即无须重复接地);当然,它更不能此时跟PE线相连通(否则成了TN-C)。</P>
<P>3、同2的回答。只要前后N极连通,则输出端N此时无须另外重复接地。故无须讨论其它。</P>