我认为,楼层标志灯应安装在楼梯间休息平台一端的墙上,一层楼梯间出口设置“出口标志灯”。理由如下:
楼梯口内侧设置的指示楼层的标志(无需电源)主要用于平时人员上下楼方便识别楼层,与人员疏散无关。楼层标志灯则是用于发生火灾时人员的紧急疏散,进入楼梯间视线所及就是楼梯间休息平台一端的墙面,很容易就会看到楼层标志灯,到达一层时看到“出口标志灯”便可跑出楼梯;若将楼层标志灯设置在楼梯口内侧,疏散人员进入楼梯间后只有回头才能看到楼层标志灯。火灾时人员高度紧张,仓皇之下顾不上回头观看,自然无法看到楼层标志灯。
不知对否,请树总指教。 |
|