T T系统配电的路灯保护接地问题探讨 李顺康
本文严重错误。依文章:
1、路灯接地电阻30欧,剩余整定不大于25/30=0.8安。即RCD设计不应大于0.8安。这是针对断路器动作特性而言的。不是要求,某灯发生接地故障时,灯杆处电流必须小于0.8安。
文章前提错误。
2、依文章,变压器接地电阻4欧,路灯接地电阻30欧,RCD设计0.3安。一灯N接地,另一灯相线接地。
回路电流=220/33.5=6.5A
RCD上流过电流=5.7安。
RCD必然动作。
全篇文字皆属无理。
这样的文章,坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉。
治学以诚 发表于 2014-3-6 14:49
1、老诚的上述言论,山东电气同行认同否?
2、是否“坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉” ,一则由不得老诚说了算,二则现已不是文革时期,没必要扣大帽子。
3、老诚的《I2t试读》犯如此大的错,也没扣上“坑杀杂志社的荣誉。会对读者造成严重误导,杂志社应就该文向读者致歉” 帽子不是? |
|