账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wzkasdwzk

[求助] 变压器低压侧零序电流互感器设计

[复制链接]
     
发表于 2018-8-23 10:43:38 | 显示全部楼层

呵呵,对于电力系统 “短路” 与 “接地” 是两种完全不同的故障,这是众所周知的,并没有什么新意。只知道 D,yn11变压器 低压侧单相短路电流较大,还是不够的。这个较大是相对于 Y,yn0 接线组别来说的,并非单相短路电流大于三相短路电流。再有把单相接地电流引用到三相过电流保护,一定错上加错了。以前计算过,并不代表实际就是这样。如果是真的是低压侧单相接地,而保护没有动作,而导致事故扩大,也承担不了这个责任。
只知道 D,yn11变压器 低压侧单相短路电流较大,还是不够的。还应该知道10kV侧零序阻抗无穷大,零序电流是无法流通的。如果能够知道这一些,就不会有低压侧单相接地故障(或者说低压侧短路故障吧。)可以用高压侧过电流来整定保护动作值啦,就不会有那个390A 啦。
如果能够知道接地电流是从大地返回电源的。就不会有 “系统接地” 电阻,不承担故障电流一说啦。
如果能够知道接地电流是从大地返回电源的。就不会有,中性线安装零序保护,可以保护低压侧单相接地啦。更没有把PEN线,或者变压器中性点接地引线,说成是中性线啦。
中性点不接地系统发生单相接地故障,系统相电压是不变的,因为电源中性点对任何一相,还是相电压。这是一般的继电保护知识。这也充分表明;"系统接地" 与所谓的引入大地参考点无关。
看来爱开玩笑长知识也不是一件坏事。至于与不与本题有关无所谓,只要他人长知识就行。

     
发表于 2018-8-23 12:10:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2018-8-23 12:13 编辑

从荣知事同仁的帖子中学到了那么多的新知识,完全颠覆了以前的认知,真是阔开眼界!
看来不仅规范要重新编写,电气理论也将迎来新生。

PS:不好意思,没有能力跟荣知事声讨国家规范,改写电气理论,只能灌水喽
     
发表于 2018-8-27 10:54:46 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 10:57:42 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 11:02:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 11:09:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-27 11:22:50 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-27 10:57
本例中,零序不穿越,但是,正负序电流是可以穿越的。正负序电流为什么能穿越,序分量的理论就是如此,涉及 ...

赞一个!
     
发表于 2018-8-28 09:23:48 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 10:00:07 | 显示全部楼层
感谢老鹰对本题的关注及解答,越多人讨论,道理才能更明晰。
过流继电保护、过负荷继电保护有什么区别;低压系统的零序保护原理;10kV不接地系统单相接地后零序电压、零序电流的产生原理和分布;高压侧过流能不能作低压侧接地故障保护;电容电流产生的原理及分布;高低压侧的穿越电流公式的推导。
对上述问题,都是最基本的电气原理,相信大家都学过,我不会自创,更没有能力去推翻规范,甚至改写电气原理,所以在帖中没有越过所学的知识而去指点江山。
然而对此基本原理,也有人强烈质疑,不知道是真的不懂,还是另辟蹊径走创新之路,如果是后者那就只有洗耳恭听的份了。
PS:对于上述问题,我想知道建筑电气设计原理30讲群  621185529里的各位都有什么观点,荣知事要是愿意,我们可以加入好好切磋一番
     
发表于 2018-8-28 10:55:58 | 显示全部楼层
我们也没有那么多的道道,也不知道这个 “ ying ” 是什么人。也不涉及过保护的时间整定。

本帖所涉及到的问题主要是;
1、变压器低压侧单相接地事故。我们认为,接地故障非短路故障。在中性线上安装零序保护,是达不到接地保护的。而 TNS 认为,接地电流是不经过 系统接地 的。
2、我们认为中性点不接地的高压侧零序阻抗无穷大,零序电流是不能在高压侧流通的。低压侧的单相负荷(故障)电流折算到高压侧会减少。所以按照低压侧三相过电流,整定单相接地保护,是达不到预期目的的。
3、楼主在推荐的文章中有些观点,特别是低压侧单相电流折算到高压侧问题,没有详细分析。但是,对于过电流保护整定值得计算,还是一般通用的方法。就是躲过可能出现的最大负荷,在变压器额定电流基础上增加大约3~5倍的系数。就连这一点 TNS 也不认可了,真不知道390A是如何得出的结果。
     
发表于 2018-8-28 11:03:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 TNS 于 2018-8-28 11:06 编辑

不知道我出于什么样的观点,什么时候否认3~5倍的系数。
我再次强调某些人,不要搞混了过负荷与过电流保护的概念。
至于390A,怎么来的我就不写了,发图片很麻烦,最基本的东西没什么讨论意义。
还有,有人一直把故障电流等同于零序电流,我就呵呵呵了;还好,改口了。。。
     
发表于 2018-8-28 11:14:10 | 显示全部楼层
还有,那个什么高压侧零序阻抗无穷大,零序电流是不能在高压侧流通的,听起来好像高大上,搞电气的难道还有谁不知道吗?
但是跟高压侧能不能保护有个毛关系!没零序电流高压侧就不能保护了?就凭脑袋想象就觉得少了个零序电流就不行了?呵呵。。。
     
发表于 2018-8-28 11:51:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2018-8-28 12:15:24 | 显示全部楼层
设计原理 发表于 2018-8-28 11:51
先论一下TNS正确的地方,主要技术观点,技术含量小的观点略去。
完全正确的
3、零序保护是躲过不平衡电流 ...

红字这里只是叙述了一下穿越电流的系数,各手册上都有的。
     
发表于 2018-8-28 12:15:39 | 显示全部楼层
荣知事 发表于 2018-8-28 10:55
我们也没有那么多的道道,也不知道这个 “ ying ” 是什么人。也不涉及过保护的时间整定。

本帖所涉及到 ...

城版主!!!!!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则