为了更一步清晰的剖析,要理清下述的术语:之二
单母线分段系统中,对“分段”的理解
一般有5条母线
只断1条相母线,是“分段”系统吗?大家一致会说,这怎能算是“分段”。
只断2条相母线,是“分段”系统吗?大家一致会说,这怎能算是“分段”。
只断3条相母线,是“分段”系统吗?有人会说,这是“真正”的“分段”,看多数论文,就是这样认为的,几乎清一色只断3条母线。“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者也是这认为。
断4条母线,是“分段”系统吗?有人会说,这不是“分段”,看多数论文,就是这样认为的,几乎没有“断”4条母线。“多电源TN系统一点接地的误解剖析”作者也是这认为,文中看不到断4条母线的影子。
断5条母线,是“分段”系统吗?有人会说,这更不是“分段”,PE母线不准断的。(提醒:PE母线可断开,但通过接地网还是相连的。)
入门者认为:断5条母线,才是完全的“分段”,其它“分段”充其量是“部分分段”。
断5条母线,不同电源的相电流、中性线电流、PE线电流自成系统,与其它电源各走各的道,互不搭界。这就成了没有杂散磁场的“单电源系统”。
|
|