账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 北方郎

[行业书籍] 工业与民用供配电设计手册(第四版)勘误

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:27:54 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2017-3-3 11:43
配四中P2第1.1.3条第“(5)”款及P10式(1.4-6)下方各行中,Pc 、Qc到底是计算有功功率、计算无功功率, ...

已登记。
     
 楼主| 发表于 2017-3-10 15:31:32 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2017-3-3 11:43
配四中P2第1.1.3条第“(5)”款及P10式(1.4-6)下方各行中,Pc 、Qc到底是计算有功功率、计算无功功率, ...

已登记。
发表于 2017-3-12 17:41:18 | 显示全部楼层
P316    那个314在分母吧,配三是这样的

点评

已登记。  发表于 2017-3-15 14:07
     
发表于 2017-3-16 14:25:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 scmcl 于 2017-3-16 14:43 编辑

P502表6.7-10中“短路比”如何确定??注解1中“最大需量负荷电流IL”表示什么???与GB14549-93不同.
发表于 2017-3-16 16:13:00 | 显示全部楼层
楼主,第七章继电保护例7.2-2至例7.2-4中,k2max,k2min,2k2min.....几个下角标感觉比较乱,有的在解答中和题意中下角标不一致而数值却相同的情况,请抽空看看呗

点评

在勘误14里。  发表于 2017-3-18 17:57
我正好想问,比如I2Kmax,按照其他符号下标编排示意,I2kmax是不是应该是I2k3max  发表于 2017-3-16 16:18
发表于 2017-3-17 09:07:38 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2017-2-20 15:52
言之有理。
意见已反馈给主编,待回复。

请问下如果这版设计手册要公示修订的内容一般会在哪里公示,会在论坛或者是那个网站是发表一个声明,注明都有哪些地方调整了么?
     
 楼主| 发表于 2017-3-17 09:27:49 | 显示全部楼层
w103895544 发表于 2017-3-17 09:07
请问下如果这版设计手册要公示修订的内容一般会在哪里公示,会在论坛或者是那个网站是发表一个声明,注明 ...

无。以后印刷改正。
发表于 2017-3-17 09:31:40 | 显示全部楼层
郞主,疑问表12中第6条不需要改吧?因为电缆的热稳定系数和裸导体的热稳定系数不一样。如果公式改成10的3次方,那么P384 表5.6.7中电缆的热稳定系数是不是也要跟着更改?

点评

P382 式5.6-10无误,与GB50217-2007 式E.1.1-1相同,只是电流单位为kA。注意C按照式5.6-13计算或查表5.6-7。  发表于 2017-3-18 17:57
发表于 2017-3-17 09:41:31 | 显示全部楼层
郎主,P371公式是不是漏了个根号?有没有统计过
P371.jpg

点评

已登记。  发表于 2017-3-18 17:11
发表于 2017-3-17 10:20:00 | 显示全部楼层
SuperVVF 发表于 2017-3-16 16:13
楼主,第七章继电保护例7.2-2至例7.2-4中,k2max,k2min,2k2min.....几个下角标感觉比较乱,有的在解答中和 ...

我也是这么理解的。I2Kmax就是I2K3max,表示最大运行方式下低压侧三相短路时流过高压侧的电流。
类似的,Ik2min表示最小运行方式下高压侧两相短路电流,而I2k2min表示最小运行方式下低压侧两相短路流过高压侧的电流。
发表于 2017-3-17 15:52:16 | 显示全部楼层
P401  式5.7-11   Un

点评

已等级。  发表于 2017-3-18 17:10
     
 楼主| 发表于 2017-3-18 18:01:19 | 显示全部楼层
scmcl 发表于 2017-3-16 14:25
P502表6.7-10中“短路比”如何确定??注解1中“最大需量负荷电流IL”表示什么???与GB14549-93不同.

也就是计算电流。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则