再回38#楼fitman: 电场的传送速度是光速,系统各处电位瞬间形成,不会有你所说的先传导到那里再有那里的现象。
提出的问题很值得思考,问题的解决,也许能解答,我国全楼等电位连接,与IEC除地面做等电位连接而不允许地面以上做等电位连接,不同做法的结症、后果所在。
“系统各处电位瞬间形成”,系统各点电位瞬时升高,相反瞬时回落,这种观点正确的话,其后果如何?
看实际电路,电子建筑筑物电源系统接有I级、II级、III级试验的SPD。按《雷规》,允许I级SPD的Vp=2.5kV,III级SPD的Vp=500V。III级SPD的Vp最低,同时也反映了SPD的启动电压关系,III级SPD启动电压最低。
响应时间:《雷规》没有禁止使用“开关型SPD”,I级用开关型,响应时间为0.5x10负7次/s,III级用TVS,响应时间为1x10负11次/s,即III级SPD比I级快10正3次多,快几千倍。
当几十、几百kV的雷电压“瞬间”都加在3支SPD上时,可见III级试验的SPD先导通,其Vp=500V,这0.5kV的箝位电位“瞬间”传导到I级、II级SPD上,500V是再无法启动还没有启动的I级和II级SPD,变为虚设。
这就是电位“瞬间”形成的结果,对吗?有这种可能吗? |
|