账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 西门最无语

[问题探讨] 关于电动机能否直接用空气断路器直接控制

[复制链接]
     
发表于 2016-4-23 22:37:56 | 显示全部楼层
留下脚印一串串!
     
发表于 2016-4-25 18:10:56 来自手机 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-21 13:00
恩,也是一直这么用,但是他们解释的不能用同等规格的塑壳的理由让我很不满意;我已经不再那个环保公司呆 ...

一般这么说的人都找不出来具体是哪本,他们凭的是年纪,没必要争,我那个领导之前还说30层的楼,电上去要很久吧~我尴尬症都犯了

点评

嗯。爬爬也挺费时间的嘛。  发表于 2016-4-26 13:12
     
发表于 2016-4-25 18:20:25 来自手机 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-22 10:15
热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?

----电机起动时都没有问题,但当电动机运行 ...

请问说的这个10类20类是什么?是说那个短路情况是否继续工作的嘛?
     
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:51:36 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-4-25 18:20
请问说的这个10类20类是什么?是说那个短路情况是否继续工作的嘛?

不是,看配三P669表12-5
     
 楼主| 发表于 2016-4-26 12:54:23 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-22 10:15
热继电器本来该用10类的,用了20类会有什么不好的结果么?

----电机起动时都没有问题,但当电动机运行 ...

还有个问题补充一下,如果出现我说的那种情况,过载时间变长会对电机产生什么伤害

点评

过载保护迟迟不动作,电动机内部发热严重,绝缘材料的寿命与温度有关系,容易损坏电机内部的绝缘材料,降低其寿命。  发表于 2016-4-27 11:59
发表于 2016-4-26 13:21:48 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-21 11:28
前几天还在和同事谈论这个话题,电厂还有的煤电企业的电动机,有时候选用框架断路器去控制和保护,这样做的 ...

是不是没有这样大规格的接触器?
     
发表于 2016-4-26 13:32:40 | 显示全部楼层
chenshisheji 发表于 2016-4-26 13:21
是不是没有这样大规格的接触器?


B370 够用了吧?
380V AC3、AC4 额定工作电流 370A。

不行还有:
B460
380V AC3、AC4 额定工作电流 475A。
     
发表于 2016-4-26 21:02:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-26 21:06 编辑
hl891223 发表于 2016-4-25 18:20
请问说的这个10类20类是什么?是说那个短路情况是否继续工作的嘛?

是指电动机起动(7.2倍额定电流)过程中,过载保护不脱扣的时间,如图:
脱扣级别.jpg
脱扣级别1.jpg

点评

能否为在下解惑一下50#楼的疑问么  发表于 2016-4-27 11:48
     
 楼主| 发表于 2016-5-12 01:51:09 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-4-22 07:15
国际标准术语,ACB是空开,MCCB是塑壳断路器。

最近有个项目,甲方要求图纸上不能出现设备品牌,我用英文字母表示
ACB:空气断路器;
MCCB:塑壳断路器;
MCB:微断‘;
ELCB:漏电塑壳;
RCCB:漏电微断‘;
ATSE:双切
以上表示妥否?隔离开关怎么表示?
     
发表于 2016-5-12 08:49:08 | 显示全部楼层
要是国内项目还是不用英文简写的好,元件名称写中文就挺好的啊。图纸上能用图形符号画出来。常用的表示断路器、负荷开关、隔离开关也有QF QL QS 之类的文字符号。不标品牌就在 设备材料表里把元器件主要参数要求写出来即可。。。。。。
发表于 2016-5-12 08:55:29 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-12 01:51
最近有个项目,甲方要求图纸上不能出现设备品牌,我用英文字母表示
ACB:空气断路器;
MCCB:塑壳断路 ...

不用写这些吧,直接标注规格就行了,图例有国标的
     
 楼主| 发表于 2016-5-12 13:13:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-5-12 08:55
不用写这些吧,直接标注规格就行了,图例有国标的

额,微断和塑壳的表示图例不都一样么,这些怎么区分
发表于 2016-5-15 21:27:05 | 显示全部楼层
想到一个相关问题,消防水泵直接起动不是也可以用断路器吗?
     
发表于 2016-5-17 21:18:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-5-17 21:59 编辑
SF电车 发表于 2016-5-15 21:27
想到一个相关问题,消防水泵直接起动不是也可以用断路器吗?

可能是热磁型或电子式电动机保护断路器,具有过载保护和短路保护,控制元器件仍然是接触器
两元器件保护电动机.jpg
发表于 2016-6-5 21:45:59 | 显示全部楼层
国内电厂都是这样做的,75KW电机及配电负荷都是这样做。有行业习惯因素,估计是认为框架可靠性更高。当然刚看到XX电厂的某个75KW电机也是塑壳的,但很少很少。关于保护不是问题,框架都是可以调节的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则