账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: wgviing

[求助] 关于防火门监控系统设置问题。

[复制链接]
发表于 2015-5-27 09:20:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-5-27 09:26:50 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-5-27 09:20
规范把可以做常开防火门的地方硬性要求,统统做常闭门,这不是   严格,这是无知。
规范把必须做常闭防火 ...

老诚又在睁眼说瞎话!
规范并没有如老诚你说的那样如此不堪。
发表于 2015-5-27 09:58:09 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-27 10:00:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2015-5-27 10:06:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-5-27 10:08:56 | 显示全部楼层



11.png

补防火门的课!

补疏散走道上不得设置防火卷帘的课!
发表于 2015-5-27 10:11:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-5-27 10:15:54 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2015-5-27 10:11
别开玩笑了,疏散走道,走廊加卷帘的工程多了,人家建筑设计师不如你懂防火门?

{:lol:}

FHJL.png

不过老诚会祭杀手锏——规范胡编!{:titter:}
发表于 2015-5-27 19:34:52 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2015-5-28 09:15:43 | 显示全部楼层
看来防火门监控系统要火了:
中勘协建筑电气分会华南地区学组成立大会电气设计疑难问题研讨会议纪要:
2)关于消防设备电源监控系统和防火门监控系统的设置要求: 《火规》第 3.2.3、3.2.4 条供规定“消防控制室图形显示装置应具有传输附录 A 有关信息的功能”(附录 A 表 A 中对防火门、消防电源的状态要求监控) 。因此,火灾自动报警系统形式为 “集中报警系统” 或 “控制中心报警系统” ( 即设有消防控制室)的项目 均 应设置 消防设备电源监控系统 和防火门监控系统。
     
发表于 2015-5-28 09:37:12 | 显示全部楼层
《火规》4.6.1条条文说明:常闭型防火门有人通过后,闭门器将门关闭,不需要联动。因而此条并非针对常闭型防火门而言。至于3.4.2条,其附录A已明确要求显示的是具有反馈信号的各类防火门的工作状态和故障状态。如果建筑专业按6.5.1条设计,无常开型防火门时显然无需设置防火门监控系统。不知这个共识是如何达成的?
     
发表于 2015-5-28 09:37:21 | 显示全部楼层
呵呵,鹦鹉学舌照本宣科谁不会?

能解释一下这 3 个信号是咋回事么?14x505-1 为何不遵守呢?

FHM.png
     
发表于 2015-5-28 09:39:51 | 显示全部楼层
规范越来越“高大上”,实际工程后期维护呢,乱…
     
发表于 2015-5-28 09:42:44 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-28 09:37
《火规》4.6.1条条文说明:常闭型防火门有人通过后,闭门器将门关闭,不需要联动。因而此条并非针对常闭型 ...

国家标准图集都不得作为设计依据,这种所谓的“共识”,理它作甚?
     
发表于 2015-5-29 08:52:11 | 显示全部楼层
hbsjzsjy 发表于 2015-5-28 09:15
看来防火门监控系统要火了:
中勘协建筑电气分会华南地区学组成立大会电气设计疑难问题研讨会议纪要:
2 ...

浙江消防既要也作了类似的规定,一帮专家脑子不知道怎么想的...
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则